10KV中性点不接地系统,当发生系统发生单相接地时,能否启10KV高压电机

10KV中性点不接地系统,当发生系统发生单相接地时,能否启10KV高压电机
y502x
2010年03月03日 23:02:35
2楼
当然可以,因为高压电动机接的是系统的线电压,这时线电压仍然是平衡的.
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年03月03日 23:18:27
3楼

赞同此观点,但不能长期运行,以防另一个相线接地,发生两相接地短路
回复
jjzzxx
2010年03月04日 09:10:58
4楼
不能起动
回复
leiniao
2010年03月04日 10:47:48
5楼
ls的同学,你说不能启动也要说出个子丑寅卯来啊,你说不行就不行啊?你谁啊你
回复
xzzwytmzx
2010年03月05日 10:06:36
6楼
有谁实验过吗
回复
cow1478726527913
2016年11月10日 05:27:59
7楼
我实验过,正常起动。