生产时如何检验真空泵已经把系统内的空气抽到标准范围内?如果在压缩机工艺管上接真空泵,冷凝器出液管上接负压表,是否可行?需要达到多少PA?停止抽真空压力回升不超过多少?另外压力表上的压力跟实际压力有点搞不清楚,请高人指点,比如说一般要求抽到80PA以下,那么是不是压力表的压力指示需接近负0.1MPa。如果是这样的话,问题又来了,压力表的读书范围是-0.1MPA到0,这么说1刻度差不多是200PA,读数不过精确,等于没用。
生产时如何检验真空泵已经把系统内的空气抽到标准范围内?
如果在压缩机工艺管上接真空泵,冷凝器出液管上接负压表,是否可行?需要达到多少PA?停止抽真空压力回升不超过多少?
另外压力表上的压力跟实际压力有点搞不清楚,请高人指点,比如说一般要求抽到80PA以下,那么是不是压力表的压力指示需接近负0.1MPa。如果是这样的话,问题又来了,压力表的读书范围是-0.1MPA到0,这么说1刻度差不多是200PA,读数不过精确,等于没用。
请各位解惑,在线等!!
12楼
:lol
回复
13楼
我越看越有点晕了
不过还是要是要支持
:)
回复
14楼
哦,负压表也叫真空表
回复
15楼
抽到负压以下,在保压不漏就可以啦,再说用的也不是这种压力表。
回复
16楼
感谢大家的回复,特别感谢killzx99的帮助。
今天把上面那个表接上系统抽真空,每台机均抽了大概1个小时,压力表显示为上表中-0.1和-0.08刻度的中间刻度,也就是-0.09MPA,离要求差了万帕!
请问这样有无问题?
我们的真空泵抽气速度为2L/S。另外系统保过压,不漏
[
本帖最后由 hnsyxy 于 2010-3-19 18:54 编辑 ]
回复
17楼
如果系统管路安装时有进入湿气,很难一次抽成真空。建议进行深度抽真空作业,以确保管路内没有水份及其它气体。
回复
18楼
负压表上的负压区间刻度太密,肉眼无法准确识别,而且仪表本身在负压区的测量精度也不行,建议用专用的真空仪实时测量真空度。
回复
19楼
你到卖制冷配件的店里问问,有专用的雪种表,高低压都好看
回复
20楼
有专用的雪种表,可以有负压读数
回复