我需要控制一个380的电机,具体要求是电机带动的触杆撞到微动开关后(电机往复运转时由机械控制的,不需要电器控制),要求电机自停10分钟,之后再启动。如此往复请问需要用什么材料,怎么接线?可以的话给个电路图。谢谢!!
我需要控制一个380的电机,具体要求是电机带动的触杆撞到微动开关后(电机往复运转时由机械控制的,不需要电器控制),要求电机自停10分钟,之后再启动。如此往复
请问需要用什么材料,怎么接线?
可以的话给个电路图。谢谢!!
2楼
基本上有两个行程开关,两个交流接触器,一个时间继电器就可以了,其他的保护电器就不说了。
回复
3楼
谢谢2#楼的,
不过有图么??:lol :L :loveliness:
回复
4楼
给你个手绘的简图,难看了一些啊
SB1启动,SB2停止,KM电机接触器,KT延时接通时间继电器,SQ1、SQ2行程开关,其他的保护什么的你看着加
回复
5楼
楼上的图好像不行吧?
请问SQ1、SQ2任意一个碰到断开了,你怎么能够使电机在定时到后再次启动呢?
至于楼主的控制要求我还没看懂,也就无法帮得上忙。
你的往复运动是指机械的往复还是电机的正反转?
你的“电机往复运转时由机械控制的,不需要电器控制”,叫搞电气的人如何做到?
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-3-3 22:10 编辑 ]
回复
6楼
感谢各位朋友的帮助,
但是我昨天晚上看了一下图,其实不符合我的要求。我在说一遍。
1.电机(只有一个电机)转动方向不变,触杆来回换向走动是靠机械控制来完成(不需要使电机正反转)。
2.要求触杆到达一边的时候触动开关,使电机停转10分钟后再启动电机(保持原来的转动方向,不需要电机正反转),到达另一端也是这样的过程。一直反复运转。
回复
7楼
谢laohuituzi提到的,昨天画的比较急,没有仔细考虑,那样确实不行,现在又画了一个,分析者基本可以实现
还是那样
SB1启动,SB2停止,KA1总控制吧,KM1电机,SQ1、SQ2行程开关,KT延时接通时间继电器
不知道是否存在问题
回复
8楼
谢谢:call: :call: :call: :call:
回复
9楼
:handshake :handshake
回复
10楼
好心人真多啊。
回复
11楼
学习了
回复