37层的办公楼采用变频供水好、水箱供水好还是水箱+变频供水好
jixiang1163
2010年03月03日 09:33:57
只看楼主

37层的办公楼采用变频供水好、水箱供水好还是水箱+变频供水好,各有什么优缺点,后期维护费用如何?各位前辈能给点详细的意见吗。

37层的办公楼采用变频供水好、水箱供水好还是水箱+变频供水好,各有什么优缺点,后期维护费用如何?各位前辈能给点详细的意见吗。
免费打赏
jixiang1163
2010年03月03日 10:13:32
2楼
在线等各位大大意见:( :(
回复
lytliangyantao
2010年03月03日 10:28:10
3楼
1、层高及楼高多少?(本建筑应为超高层)
2、地下几层?
3、转换层设于哪(几)层?
4、纯办公功能吗?
回复
jixiang1163
2010年03月03日 10:46:16
4楼
回3楼。
1、地上37层;1-3层为大型商业,层高5米;标准层层高3850;4层、21层为避难层。
2、地下6层
3、转换层设于4层与21层
4、纯办公功能

设备房和层高为方案设计,施工图设计时会有调整,主要是生活给水供水方式有待确认,不好取舍。
回复
lytliangyantao
2010年03月03日 10:53:43
5楼
地下给水设备房在负几层?地下室层高?
回复
jixiang1163
2010年03月03日 10:58:10
6楼
地下给水设备房拟设置在负6层,平面位置尚未确定,地下室层高为4米。目前还在方案确定中,仅对给水系统方案进行讨论。
回复
baobaosexyman
2010年03月03日 11:05:29
7楼
我操……都发展到地下6层了……继续关注……
回复
jixiang1163
2010年03月03日 11:08:30
8楼
恩,地下6层应该会采用地下连续墙逆做法,看他们土建的意见了。
回复
jixiang1163
2010年03月03日 11:25:42
9楼
:( 为什么看的人多回复的少呢。。
回复
lytliangyantao
2010年03月03日 11:25:44
10楼
类似超高层,当地市政不会让用无负压变频设备的,可按如下方案考虑:
1、与建筑专业商量:将5~20层给水泵房设于4层;22~37层设于21层。
2、4层设2~20层供水箱(水源由市政直供);4层设5~20层变频泵二次打水(分两个区);另在4层设22~37层供水箱(市政直供),21层设中间水箱(水源由4层工频泵供);21层设变频水泵供22~37层(也分两区)
2、-6~3层市政直供
回复
jixiang1163
2010年03月03日 11:37:51
11楼
跟设计院的意见差不多,只是5-20层泵房设置在地下6层。。我这有个方案不知是否可行,请给点意见:
泵房均设置于地下6层,集中布置,设置3组生活水泵分别提升,不再设置中间水箱。
一组提升至屋顶水箱,供应18-37层;
一组变频泵组供应10-17层;
一组变频泵组供应5-9层;
地下6层-4层采用市政直供;
屋顶生活水箱内增设给水增压设备。
回复

相关推荐