办公楼6层没层数据口84个语音口30个
weishuqing88
2005年08月01日 08:58:58
只看楼主

办公楼6层没层数据口84个语音口30个,没有设备间。这样该怎莫综合布线,光线到楼。楼内如不用光纤,楼层配线架能用HUB莫,竖向干线采用多大对数的电缆,竖向电缆对数的选择和信息口数之间有什莫比例关系?竖向干线若用光纤芯数改如何确定?心数和信息口数之间有莫比例关系?

办公楼6层没层数据口84个语音口30个,没有设备间。这样该怎莫综合布线,光线到楼。楼内如不用光纤,楼层配线架能用HUB莫,竖向干线采用多大对数的电缆,竖向电缆对数的选择和信息口数之间有什莫比例关系?竖向干线若用光纤芯数改如何确定?心数和信息口数之间有莫比例关系?
免费打赏
weishuqing88
2005年08月01日 13:21:11
2楼
怎没没有解答的
回复
weishuqing88
2005年08月01日 15:54:16
3楼
各为高手有帮我解答的莫
回复
weishuqing88
2005年08月01日 15:55:17
4楼
斑竹,怎莫不给解答呢
回复
tangyong0306
2006年01月06日 18:08:23
5楼
你的问题太奇怪了!具体资料,人家怎么帮你设计呢!
回复
kevin0798
2006年01月07日 10:56:14
6楼
没有设备间,也得找出个位置出来,现在都用交换机呢.留20%空口了,多1-2对备用光纤了.
回复
jinzhu1180
2006年01月11日 11:02:09
7楼
由于每层点数较多建议不要所有的点水平线缆直接拉至机房,可在每层楼梯间或者找个上下贯通的地方,做个墙柜(IDF),也可根据机房位置参考水平线缆距离(最远点不超过90米),每三层设置一个IDF.楼内不用光纤做主干,可以用2根6类4对非屏蔽双绞线做主干,采用带千兆电口的交换机作为楼层交换机;最后汇聚到机房内的核心交换机上.如果主干用光纤,建议每个IDF采用1根四芯光纤,每两芯可接一个网段,一般只接一个网段,只用两芯就够了,另两芯可作为备份.至于光纤芯数与信息口没有什么直接关系,只是与所联交换机有关系,一般交换机堆叠有一定的容量,因此,如果一个IDF数据点超过200点,建议分为两个IDF.
回复