两台132KW消防泵同时启动,电源要求是双路互投装置,是施耐德产品,设计院给出的方案是用三根150平方铜线合在一起做成一相电的供电线,可是双路电源接口处我怎么设计呢?我用多大铜排?怎么布置呀?各位老师有好办法请不吝赐教,我这多谢了!!!
两台132KW消防泵同时启动,电源要求是双路互投装置,是施耐德产品,设计院给出的方案是用三根150平方铜线合在一起做成一相电的供电线,可是双路电源接口处我怎么设计呢?我用多大铜排?怎么布置呀?
各位老师有好办法请不吝赐教,我这多谢了!!!
2楼
什么“同时启动”???两台电动机一个电源进线吗??你是设计的还是盘厂厂商?
回复
3楼
老师,首先谢谢您的回复!
具体情况是这样的,两台消防泵同时启动,每台功率为132KW,总功率为264KW,我现在正在选型,不知道要选用多大面积的铜排供总电源空开(双路互投用)使用,因为电源进线设计院设计的是每相接三根150平方的铜线,这三个线鼻子得用多大的呀,得用多大的安装螺丝呀?(电源空开进线就得用铜母排,这个铜母排上面开了绝缘子支撑用的孔还得有安装电源线鼻子用的孔,这个与铜排载流量有没有关系呀?)
请老师帮忙,尽快告诉我,谢了!!!
回复
4楼
150平方的电缆,用DT150压接端子。
回复
5楼
您有DT150端子的样本吗?
其他问题能帮我解决一下吗?
回复
6楼
进线电源母排选60*6的可以吗?
回复
7楼
可以。
回复
8楼
市场上有卖的,不用样本。
回复
9楼
谢谢你 中尉!
回复
10楼
不知所云!132KW电机采用何种方式起动?变压器容量?双电源只负责这两台电机吗?能不能给出图来呀?
回复
11楼
150的铜鼻子。12的螺丝。目排用60*6的可以。