急急急!!!主干管与风机盘管支管连接问题
xujianguo588
2010年02月28日 16:40:36
来自于中央空调
只看楼主

1、支管从主干管上翻避开风管后下翻接我风机盘管,供回水支管上是否要加排气阀,还是都要加?2、低静压风机盘管出口处接1.5长的复合风管,而且复合风管还得做个45度弯,这样房间里有效果吗?[ 本帖最后由 xujianguo588 于 2010-2-28 17:59 编辑 ]

1、支管从主干管上翻避开风管后下翻接我风机盘管,供回水支管上是否要加排气阀,还是都要加?
2、低静压风机盘管出口处接1.5长的复合风管,而且复合风管还得做个45度弯,这样房间里有效果吗?

[ 本帖最后由 xujianguo588 于 2010-2-28 17:59 编辑 ]
desheng001
2010年03月01日 08:47:34
2楼
1.风机盘管不在最高处的管路应该在最高点加装自动排气。
回复
desheng001
2010年03月01日 08:49:12
3楼
2. 看你风机盘管的出风口余压不大于30P的送风距离不超过五米。1.5米的弯头风道出风和循环量不怎么受影响的,在许可的范围内。
回复
xujianguo588
2010年03月01日 10:12:31
4楼
供回水都加吗

cof1715363502601:楼主后来空调有问题吗?怎样处理的!我们现在也碰到了同样的问题!空调供回后来加装了吗?

回复
hymonly
2010年03月01日 10:55:49
5楼
空调供回水管道在高点处均需要加排气阀的,不然管道中气体全部积聚在高点,系统水循环就不稳定了。
回复
xujianguo588
2010年03月01日 11:35:06
6楼
支管上也用加吗?两个都加是吧?
回复
zjh112275
2010年03月01日 11:41:24
7楼
没有必要加 风机盘管上有放气的 而且如果流速大 管道内是不会积聚空气的 末端需加设 在低速的管道上需加设 注意在机房回水上要加设
回复
xujianguo588
2010年03月01日 13:38:25
8楼
可是风机盘管吊的低啊,主管道高些,且连接风盘的支管得上翻后再下翻接风机盘管的,这样风机盘管还能排出气吗?上翻的支管不用加排气阀吗?
回复
fxl.1015403
2010年03月02日 21:59:07
9楼
问题不大,水系统要是高点有排气阀就不要加了。就是风管有点悬,估计1年内好用,时间长了就不行了
回复
xujianguo588
2010年03月03日 08:05:09
10楼
请指教,风管怎么了,我接了一个试了一下,出风还可以的啊
回复
zhukuoyue
2010年03月16日 05:05:58
11楼
不用加了 排气阀常装在系统管道高处及水平主管处
静压风机小于30PA感觉没风就装一台排气扇把它抽出来
回复

相关推荐