请哪位老师指点。最好有墙面檩条布置图和应有的节点详图。

请哪位老师指点。
最好有墙面檩条布置图和应有的节点详图。
免费打赏
nyshch
2010年04月18日 13:51:58
12楼
搞设计的那个肯定没设计过钢结构,他考虑的是以前的排架结构。边柱让进去500到600,所以才会出现这种情况。解决的方法也很简单,如果墙梁强度够的话,直接用墙梁和山墙墙梁连接,如果不够的话可以从边柱伸出檩托支撑,但应该考虑檩托的强度和稳定。
回复
kafeihfdcb
2010年04月19日 13:32:09
13楼
门刚结构,无角柱-------------这句话实在看不懂。六边形的房子也有角的啊。
回复
aialcs
2010年04月19日 14:02:49
14楼
在钢柱腹板上焊檩托板
回复
yulianqi1988
2015年08月16日 21:41:28
15楼
看了大家的评论真的很有帮助谢谢
回复
yulianqi1988
2015年08月16日 21:42:35
16楼
y2k20082003 发表于 2010-4-18 11:12 我做的厂房很少要角柱的,要角柱的都是设计院硬套的图集,一般简单的门式钢架厂房都没有角柱,就如同前几楼 …非常感谢,我还一直用角柱呢,也是根据图集上弄得,谢谢了。以后不用了。。
回复
lin0990
2015年08月17日 09:59:42
17楼
基本建议就是做一个大一点儿的檩托,就是这么简单