关于热继电器
kaven8899
kaven8899 Lv.5
2005年07月30日 21:26:59
来自于继电保护
只看楼主

带有断相保护的热继电器能用于单相电机的保护吗?为什么?

带有断相保护的热继电器能用于单相电机的保护吗?为什么?
免费打赏
chengyongkft
2005年07月30日 22:09:47
2楼
注意接法还是可以用..........................................................
回复
powerwwk
2005年07月31日 15:53:33
3楼
我想不行吧,既然是断相保护,只要任意相电压低没有380V热继电器就会断开保护,怎么接线呢?最好能有个图表示一下
回复
ihf
2005年07月31日 18:28:09
4楼

热继电器的断相保护不是这样子的.
回复
caodaping
2005年07月31日 19:47:02
5楼
我也想了解一下缺相保护的工作原理,有没有师傅介绍一下???
回复
chengyongkft
2005年07月31日 20:26:42
6楼
拆一个热继电器来看不就什么都知道了............................................................
回复
kaven8899
2005年07月31日 21:59:35
7楼
能用,要怎么用?不能用又是为什么?有哪位高手具体论述一下吗?
回复
ihf
2005年08月01日 08:30:54
8楼
断相保护热继电器工作原理
普通的热继电器适用于三相同时出现过载电流的情况,若三相中有一相断线时,因为断线那一相的双金属片不弯曲而使热继电器不能及时动作,故不能起到保护作用。这时就需要使用带断相保护的热继电器, 当电流为额定值时,三个热元件均正常发热,其端部均向左弯曲推动上、下导板同时左移, 但达不到动作位置,继电器不会动作, 当电流过载达到整定值时,双金属片弯曲较大,把导板和杠杆推到动作位置,继电器动作, 使动断触点立即打开, 当一相(设(A相)断路时,A相(右侧)的双金属片逐渐冷却降温,其端部向右移动,推动上导板向右移动;而另外两相双金属片温度上升,使端部向左移动,推动下导板继续向左移动, 产生差动作用,使杠杆扭转,继电器动作,起到断相保护作用。
回复
powerwwk
2005年08月01日 09:45:09
9楼
那就是说断相保护热继电器只要三相电流一样就没有任何问题了?也就是说保护单相电机A相进再从B相进,再C相出进电机了?这样行是行,是不是太浪费了
回复
kaven8899
2005年08月01日 10:01:52
10楼

谢谢,非常精彩!现在大家都知道怎么用了吧?
回复
byecar
2005年08月01日 11:06:54
11楼
热继电器缺相保护说明。
http://co.163.com/forum/content/880_155718_1.htm
回复