我现在在整改一个净化施工项目,是我们公司高价库项目,对温湿度的要求特别高,经过多次整改温度能达到要求,但湿度一直是个大难题,尤其是在梅雨季节,屋内湿度高的不得了简直就跟下雨一样都是冷凝水。请高手支招帮我解决一下(注:高架库室内温度控制在20度一下,温度在45~75%之间,房间面积一个大约2400平米高约13米另一个大约3000平米高18米。空调除湿效果不好,必须另加其他设备)如果有哪家公司能解决可以和随时我联系:扬子江药业集团工程设备部张兵(13405532467或052386975586)
我现在在整改一个净化施工项目,是我们公司高价库项目,对温湿度的要求特别高,经过多次整改温度能达到要求,但湿度一直是个大难题,尤其是在梅雨季节,屋内湿度高的不得了简直就跟下雨一样都是冷凝水。请高手支招帮我解决一下(注:高架库室内温度控制在20度一下,温度在45~75%之间,房间面积一个大约2400平米高约13米另一个大约3000平米高18米。空调除湿效果不好,必须另加其他设备)
如果有哪家公司能解决可以和随时我联系:扬子江药业集团工程设备部张兵(13405532467或052386975586)
特急!!!!!!!!!!!!!!!
[
本帖最后由 qgpei1225 于 2010-2-27 22:32 编辑 ]
2楼
围护结构做法?不能到处透风。最主要的:地面必须隔湿效果好!否则地面散湿太多!
回复
3楼
我觉得问题的本质是室内温度低,内外温差大,造成靠近室外空气侧的空气达到露点,而结露。
解决的方法就是做好各个露点位置的保温工作
或者在室内内置除湿机‘
回复
4楼
谢谢大家的指点,
回复
5楼
学习中……
回复
6楼
看看可以引进移动式除湿机么,以前我们车间湿度都是在80%-90%,普通空调只能降到60%左右,加入可移动式除湿机后,湿度降到30%左右。用的是松井除湿机。
回复