请教各位大侠,如何计算纺织厂的冷量和风量?
ftiantian
ftiantian Lv.2
2005年07月30日 16:08:27
来自于中央空调
只看楼主

现有一个纺织厂,需要设计两个车间的空调系统,其中: 经编车间内有232台经编机,房间尺寸为118.5×97.7×9,设计温度为25℃±1℃,相对湿度为60%~70%; 整经车间内有50台整经机,房间尺寸为124.7×101.5×8,设计温度为25℃±2℃,相对湿度为60%~70%; 求这两个车间的冷量和送风量?

现有一个纺织厂,需要设计两个车间的空调系统,其中:
经编车间内有232台经编机,房间尺寸为118.5×97.7×9,设计温度为25℃±1℃,相对湿度为60%~70%;
整经车间内有50台整经机,房间尺寸为124.7×101.5×8,设计温度为25℃±2℃,相对湿度为60%~70%;
求这两个车间的冷量和送风量?
anglu
2005年07月30日 18:52:31
2楼
1.要不要吊顶?
2.计算冷量和风量,就要先算负荷了,你所给的条件不足。
设备功率,人员数量,照明功率 外墙负荷,项目所在地的气象资料(夏、冬)等等

还有就是,要是光由AHU空调箱处理的话,室内设计温度误差±1度,似乎有点困难。
回复
china_hermes
2005年07月31日 20:31:38
3楼
纺织厂用空调的不多,一般纺织行业均使用洗涤式空调或喷雾风机,还有水蒸发型空调
回复
gck4
2005年08月02日 15:01:28
4楼
工程:浙江海盐某纺织工厂
概况:由经编车间和整经车间组成(厂房为钢结构)
回复
ftiantian
2005年08月02日 16:02:55
5楼
地点是在海盐,其中钢结构是保温彩钢板,可以按常规240墙计算。保温层为50mm的聚氨酯材料。该工程是用组装式空调处理。机器油浸式变速箱功率每台为15Kw,人数每个车间80人,照明按工作照明(每台机器200w)和建筑照明(20w/m2)。
回复
lwomx
2006年03月24日 22:23:50
6楼
是呀,纺织厂用空调不都亏本了,一般还是用洗涤式空调或喷雾风机.
回复
cnbbzz
2006年03月25日 07:48:22
7楼
纺织厂中编制机组设备发热量也是很重要的,还有纺织厂一般不用表冷式的冷却,因为尘量大,表冷无法用。
回复
free-sky2006
2006年04月01日 12:25:13
8楼
纺织厂空调一般采用喷水室,回风需除尘。
回复
linshengfa
2006年05月12日 00:05:58
9楼

经编车间、整经车间无需吊顶,要用喷淋市,要用地道回风,有兴趣可以加我QQ讨论!6080276
回复

相关推荐