变频器节能方案怎么做
gaojing121
gaojing121 Lv.2
2010年02月26日 16:41:42
只看楼主

我们有一台冷水泵想改成变频控制,节能怎么算啊电机的额定功率:315KW,额定电流:566A,额定电压:380V水泵是离心泵,轴功率:315KW,额定流量:1620m3/h,扬程:51.5m运行电流:480A,运行时间:全年运行 还需要什么参数,望高手赐教

我们有一台冷水泵想改成变频控制,节能怎么算啊
电机的额定功率:315KW,额定电流:566A,额定电压:380V
水泵是离心泵,轴功率:315KW,额定流量:1620m3/h,扬程:51.5m
运行电流:480A,运行时间:全年运行
还需要什么参数,望高手赐教
免费打赏
czwjs
2010年03月02日 17:58:04
2楼
这么大功率的电机需要大功率变频器,成本不小。不节能。
回复
qixidong
2010年03月03日 20:34:04
3楼
对啊,功率太大了,光是改为变频的成本就低不了,还是别去改了吧。
回复
cq-8
2010年06月04日 13:49:15
4楼
这个还需要你管路进出口的阀门开度,如果现在使用阀门开度小,节能潜力还是很大的
回复
quanwf
2010年06月18日 23:27:18
5楼
只是单台变频的话,这没有什么节能,因为真正的节能是需要多台变频,通过直流母线把能量更好的利用
回复
guolei838
2010年08月16日 20:38:41
6楼
常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多!
回复
sushibo4321
2011年04月11日 14:45:57
7楼
24小时都是全饿运行吗,那还怎么节能啊
回复