求助:高压电动机配电装置的主保护动作时间和断路器全分闸时间一般是多少?
jelly711
jelly711 Lv.5
2010年02月26日 16:08:19
来自于断路器
只看楼主

求助:高压电动机配电装置的主保护动作时间和断路器全分闸时间一般是多少?

求助:高压电动机配电装置的主保护动作时间和断路器全分闸时间一般是多少?
免费打赏
lingxuct
2010年02月26日 16:44:07
2楼
查了一张故障录波图:出现故障开始到跳闸拉灭电弧,一共用了130mS,其中,断路器主触点分断到接灭电弧用了25mS,综保判别和断路器动作总共用了105mS。

高压电机主保护是指什么?
如果是差动,应该为0秒动作;如果过载,是有人为设置延时的。

electricity:很形象。。。。。。。。。。

回复
tingquanshanren
2010年03月01日 09:47:32
3楼
主保护一般是瞬动的保护,但保护本身也是有动作时间的(固有动作时间),并且与保护原理、整定值、故障电流大小和初相角等都有关系,对瞬动的保护一般规定故障电流为整定值的2倍时(即动作灵敏度为2倍)的动作时间为保护的固有动作时间,电流差动保护和电流速断保护都应在40毫秒以下。故障开始时的电流大小不同会造成动作时间的离散。
断路器的动作时间包括断路器操作机构动作时间和灭弧时间,现代开关的灭弧时间为数毫秒到十多毫秒,发生重燃的概率很小,而操作机构动作时间比较长,相差也比较大,从20来毫秒到百十毫秒不等,一般弹簧操作的真空断路器,总动作时间在40-50毫秒。
总时间中除上述2个外,还要包括操作继电器及回路中可能有的中间重动继电器的时间。
看录波图时分析动作时间时,还要注意分析参考电和参考对象的特性和误差,如时间的开始是按短路发生点还是故障电流达到整定值之点来算、时间结束是按短路相灭弧还是断路器电流消失来确定,另外保护继电器原来跳闸的触点一般都比原来发动作信号的触点动作快。
回复
ttrroo
2014年08月04日 16:23:34
4楼

对瞬动的保护一般规定故障电流为整定值的2倍时(即动作灵敏度为2倍)的动作时间为保护的固有动作时间,电流差动保护和电流速断保护都应在40毫秒以下。这个那个标准里面的?
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开