8台 380V 5.5KW 的散热塔风机顺序启动,配电柜的总空开应该选择多大的?怎么计算?谢谢!![ 本帖最后由 syg19820816 于 2010-2-26 14:13 编辑 ]
8台 380V 5.5KW 的散热塔风机顺序启动,配电柜的总空开应该选择多大的?
怎么计算?谢谢!!
[
本帖最后由 syg19820816 于 2010-2-26 14:13 编辑 ]
2楼
估算了一下,100A可以了。
回复
3楼
:lol
稍大点也行。。125的。。。
回复
4楼
125A的,100A有点小。
8台的额定电流基本上达到90A。再加上起动的原因,选择单台的为额定电流的2~2.5倍。后又考虑到此电机用散热鼓风机,起动的时间会稍长一点点。.
故此建议选择用125A的空开。
回复
5楼
电机根据功率计算电流 1kW约为2A电流。
故:5.5kW的电机电流为10安左右。8台约为80-90A,往下你应该就明白了吧?
回复
6楼
不设总断路器,用隔离开关或隔离开关熔断器组即可
回复
7楼
8台5.5KW电机顺序直接启动---------总空开125A以上。分空开16A以上。
回复