急关于电机的小小问题
dthief
dthief Lv.2
2005年07月30日 14:35:02
只看楼主

我是新手刚参加工作 对一些电机的实际问题有些不明白 380V的 电机在 300V的电源上启动 对 电机有什么影响 请各位大侠帮忙啊 谢谢 最好说的具体点

我是新手刚参加工作 对一些电机的实际问题有些不明白

380V的 电机在 300V的电源上启动 对 电机有什么影响

请各位大侠帮忙啊 谢谢 最好说的具体点
jiu
2005年07月30日 16:57:14
2楼
由于电压降为原来的15/19,所以功率降为原来的(15/19)^2。
回复
hljbu
2005年07月31日 11:19:18
3楼
电压太低启动不起来.
回复
controler
2005年07月31日 12:07:26
4楼
我也赞成这个观点,但是谁能把这个关于多大压降电机就不能启动的公式给大家说一下...
回复
hljbu
2005年07月31日 16:39:46
5楼
这个要看负载的具体情况吧?比如空载时电压很低也能起动的.
回复
zhd88
2005年07月31日 18:12:57
6楼
在300V的电源上启动,那在什么电压下运行呢?应该说可以启动,一般的自耦变压器有60%和85%的电压选择,都是可以启动的。300比380低了大概20%,轻载运行应该是可以的。但我不知道你的300V是哪里来的,如果是线路压降那就有问题了
回复
caodaping
2005年07月31日 19:59:38
7楼
同样的负载,电压降低,电流会增大,降到临界转矩就带不动负载了!
回复
liu.si.jie123
2005年07月31日 21:45:07
8楼

我认为自藕变压器的60%和85%的抽头起动电机。只是在启动过程的很短的时间。只起过渡作用其电机转速没有达到额定转速。如果以三百伏的电压来供电机正常运转肯定不可以。这样必将导致电机过度发热而烧毁。如果是电网电压过低。可以采用调压器将电压调到正常范围内方可使用。
回复

相关推荐

APP内打开