喷淋系统的消防水箱起什么作用?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2010年02月25日 12:09:57
只看楼主

喷淋系统的消防水箱起什么作用呢?规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢?发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?

喷淋系统的消防水箱起什么作用呢?
规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢?
发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱
万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?
免费打赏
yghglg
2010年02月25日 17:14:36
2楼
1:火灾发生至水泵启动,有一定的时间差,水箱水此时可起到作用
2:水箱的水通过设置增压稳压设备,可以满足压力要求。
回复
beiar
2010年03月01日 11:46:15
3楼
正常情况下水箱只起一个给增压设备供水的作用,但如果出现意外情况消防主泵在30s内没有启动,且气压罐里的水用完的时候,水箱尚能满足楼层较低的区域10分钟内的消防用水,以便消防队员能及时赶到。如果火灾发生在顶层,则消防水箱的水压虽不能满足要求,但仍能实现自流出水,聊胜于无嘛。
回复
whf1118
2010年03月02日 14:48:09
4楼
满足火灾前期十分钟供水的要求
回复
wrlxfyc
2010年03月02日 17:13:10
5楼
确保初期火灾灭火用水量
回复
feiyang103
2010年03月03日 17:13:24
6楼
保证火灾初期的消防用水,同时在消防主泵启动前供给。。
回复
qingquan2004
2010年03月04日 17:10:00
7楼
楼上各位说的有道理!
回复
巴黎蔡2
2011年07月08日 10:30:08
8楼
正在学习这个,楼上说的很好。
回复
xgj418
2011年07月11日 11:19:19
9楼
貌似就是一个水泵启动时间,有一个间隙,要用水箱的水~
回复
dq1982514
2011年07月11日 16:10:22
10楼
都必须要稳压泵吗
回复
正邪双子
2014年01月03日 14:14:22
11楼
值得讨论,确实是消防队员赶到火灾现场的时间要求(消防主泵不起作用情况下)?
回复

相关推荐

APP内打开