工作6年的,做的小高层全套图纸期望大家来指点,
cf516998
cf516998 Lv.2
2010年02月25日 11:30:55
只看楼主

7度区,小高层,工作6年了,一直做高层,请大家来指点这个图纸,期望提高自己,请不吝赐教

7度区,小高层,工作6年了,一直做高层,请大家来指点这个图纸,期望提高自己,请不吝赐教
f1e3467617568a4774f4.rar
2.4 MB
立即下载
免费打赏
sd5577407
2010年03月09日 14:38:36
22楼
正在做高层,不过俺是第一次,谢谢楼主提供的图纸,学习一下!
回复
zizic1
2010年03月11日 11:46:22
23楼
看过之后发现楼主的图纸基本以pkpm后处理为主!有点粗糙,独立基础,独立基础与筏板基础间的沉降!底部加强区的边缘构件有没有复核过。同时梁编号混乱。次梁和连梁没有加以区分。等
回复
zhanghwei111
2010年03月11日 19:12:33
24楼
看看先,回头评价
回复
fsxin80
2010年03月15日 16:44:40
25楼
看看,学习学习~~~~~~~~~
回复
xuexixiaoxi
2010年03月15日 21:22:45
26楼
很好很强大
回复
wha_pandeng
2010年03月16日 09:25:26
27楼
看了楼主的图纸,值得学习,不过也有一些地方确实不够完美:1、钢筋级别比较混乱,梁筋用的是一、二级钢筋,而板筋也有的地方用1级、有的地方用二级;2、线的虚实没有注意,比如框架边缘的外边线应为实线;3、图面的布置有些不妥,比如剪力墙平面图那张图纸,最好按由低到高的顺序摆放;4、筏板的配筋,钢筋的画法和上部楼面配筋的画法不统一;5、楼梯图很粗糙,应该有几个平面布置图,然后才是剖面图,该图没有平面图,梯柱、梯梁的配筋都没有。暂时只看到这么多,请楼主赐教!:handshake
回复
cf516998
2010年03月17日 10:49:54
28楼
回复 1# 的帖子
1.如果按梁板式筏板基础设计,地基梁的尺寸和配筋都偏小;
2.楼面梁板的配筋大部分按PKPM生成结果,感觉很乱和不合理,应该手调一遍

首先感谢各位的指点,框架梁和连梁应该分开,名称应该有所不同。直径8个二级刚,我们这个地方还能买到。;梁的配筋应该把规格和直径再用手修改一下,这个图纸出图比较急。工期太短,结构只做了3天,就出图了,期望各位同仁能把构造和结构布置这块再提点意见,