大伙说说增加制冷剂的充注量能增加过冷度吗?
wybbyw
wybbyw Lv.12
2010年02月25日 00:41:55
只看楼主

运行工况不变增加制冷剂的充注量能提高过冷度吗。冷凝器末端的的温度是升高还是降低。有那位知道的说说会怎么变,为什么会这样变。

运行工况不变增加制冷剂的充注量能提高过冷度吗。冷凝器末端的的温度是升高还是降低。有那位知道的说说会怎么变,为什么会这样变。
lyjmrv
2010年02月26日 09:19:23
2楼
过冷度与制冷剂的充注量没有太大关系。与冷凝风量/环境温度/冷凝器面积的大小关系比较大。
对一空调(压缩机定转速)来说,在一定范围内,制冷量随制冷剂的增加而曾加,到一定之后,制冷量不再增加了。
回复
wybbyw
2010年02月26日 14:56:28
3楼
我认为过冷度会随着制冷剂的冲注量的增加而有所增加的。
回复
shandian2298
2010年02月26日 16:43:42
4楼
随着制冷剂的冲注量的增加过冷度会有所增加,但要付出冷凝温度增加的代价。
回复
killzx99
2010年02月27日 11:29:37
5楼
如果冷凝器出口有储液器
制冷剂足量液化到达2/3后
一定范围内再增加充注量是不会增加循环流量的
系统各参数变化也不大

如果没储液器
过多的冷媒液化后会占据冷凝器面积
换热面积降低
所以个人感觉过冷度会降低

仅个人看法欢迎拍砖
回复
song-ge
2010年03月01日 22:05:19
6楼
同意5楼
回复
qinqisales
2010年03月02日 10:35:18
7楼
5L说得有道理!同意5楼的说法!
回复
yzhchlan
2010年03月02日 10:42:12
8楼
我不同意5楼的意见。
请高手发表意见。
回复
wybbyw
2010年03月05日 02:26:02
9楼
不同意你的观点
对,没有储液器的设备随着制冷剂的充注,制冷剂是会占据大量的换热面积,冷凝器的换热系数会变小。但是制冷剂的液化点会超前的,同时伴随着冷凝压力(温度)的升高。因为冷凝温度高了使传热温差大了所以冷凝器的换热量还是不会变小的。因为液化点超前了,那么过冷液体的换热面积必然会增加,那么冷凝器出口制冷剂的温度应该不会升高。冷暖温度高了,而过冷温度不变,必然会造成过冷度增加。
但是正如4楼所说的是以冷暖温度升高为代价的。
回复
yinjunyjz
2010年03月05日 16:45:53
10楼
这是绝不可行的,充液量增加势必增加了压缩机的工作强疫,还容易出现液击现象!
回复
killzx99
2010年03月05日 21:02:54
11楼
9楼说的有道理
没有储液器的情况下
增加制冷剂同时会增加冷凝压力,这样饱和液相线提前,如果相同的换热面积下会增加过冷度。
需要指出的是,尽管增加了过冷度但冷凝器出口温度提高
回复

相关推荐

APP内打开