燃油炉的高压油泵是否能用变频控制
wuyuzegang-lz
Lv.2
2010年02月24日 17:38:19
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
我厂有一台老式的重油炉,威索燃烧器.风机与高压油泵连在一起,油压总是高于工作压力。总要手动调节压力,这样来浪费压力。油泵改变频不是可以节能,压力也稳定。不知有改过成功的吗?愿和大家学习一下!
我厂有一台老式的重油炉,威索燃烧器.风机与高压油泵连在一起,油压总是高于工作压力。总要手动调节压力,这样来浪费压力。油泵改变频不是可以节能,压力也稳定。不知有改过成功的吗?愿和大家学习一下!
免费打赏
hjh512
2010年02月24日 21:34:00
2楼
理论上是可以的
建议用进口品牌的
尤其压力传感器
建议找个懂变频的咨询一下
回复
iamsmh
2010年02月25日 10:21:20
3楼
一般是旁路分流调负荷,变频也可以,投资会增加,节电一般。
回复
hjh512
2010年02月25日 10:47:56
4楼
但是要注意旁路分流的情况下 电机电流仍能接受 有无电机飞车
回复
hjh512
2010年02月25日 10:50:13
5楼
回复
dongliwuqiong2003
2012年04月04日 22:05:22
6楼
以前我厂用的是百得燃烧器也有此问题一直没解决,还发生过油压过高憋漏加热器的事故。所以我们换了空气雾化的燃烧器