短肢剪力墙结构如何判断
mingyuan20053442
2010年02月24日 14:07:33
只看楼主

个人理解是“有若干个H/B=5~8的短肢剪力墙”到底占多少百分比才算是短肢剪力墙结构?版主友情提醒:54楼、56楼有相应的资料可供参考 54楼:短肢剪力墙的定义 56楼:浅析住宅楼工程短肢剪力墙的结构设计

个人理解是“有若干个H/B=5~8的短肢剪力墙”到底占多少百分比才算是短肢剪力墙结构?




版主友情提醒:54楼、56楼有相应的资料可供参考
54楼:短肢剪力墙的定义
56楼:浅析住宅楼工程短肢剪力墙的结构设计
免费打赏
shuanger8241
2010年02月26日 22:09:28
12楼
学习了 谢谢啦 希望多传些哦
回复
gsqygyk
2010年02月27日 08:46:50
13楼
判定有三种版本:1.高规,H/B=5~8的短肢剪力墙
2.北京技术措施,按承重比例来算的,短肢剪力墙承担的面积大于50%就算短肢剪力墙结构
3.广东高规补充,墙的抗倾覆弯矩占的比例,如果超过40%,但又不到50%的,就算是短肢剪力墙结构,这时的短肢剪力墙才按高规的规定操作,如果不到40%,就不算短肢剪力墙结构,那么其中的短肢剪力墙可不按高规的规定
回复
gsj-67
2010年02月27日 11:55:00
14楼
其实主要还是要看工程情况决定,判断的方法都可以参考使用,我个人认为用墙的抗倾覆弯矩占的比例比较好
回复
dy307387529
2010年02月27日 12:36:18
15楼
本人是新手,真的好多不懂,看了DX们发的这些知识,真的是学习了。。。
回复
grqtju
2010年02月27日 16:33:18
16楼
我们这边审图办规定,墙的抗倾覆弯矩占的比例,如果超过40%,但又不到50%的,就算是短肢剪力墙结构,我一般控制在30%,而且对局部短肢墙进行加强。
回复
w290000026
2010年02月28日 09:27:04
17楼

广东高规补充3.2.4是按短肢墙的截面面积占总面积一半来确定的,不知楼上第3点出于何处?请高手明示指点
回复
csz4500
2010年03月01日 02:53:55
18楼
建议采用征订稿的30%来判定,必定是论证过的。
回复
tannianlyy
2010年03月01日 09:48:52
19楼
短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不小于结
构底部总地震倾覆力矩的30%的剪力墙结构。
回复
j3d
2010年03月01日 11:55:39
20楼
40%为一个界限 承重比例和抗倾覆比例

即使不到这个界限 也应该加强短肢的配筋

当短肢过多时其实已经趋向于框架剪力墙结构 更应该加强和避免
回复
szdgfj
2010年03月01日 19:34:53
21楼
我认为一定去规定个明确的抗弯比和承重比是机械和教条的做法,所谓短肢墙就是即不象墙又不象柱,连搞建筑的都知道:不好布置承重构件的地方叫搞结构的用短肢墙,人家建筑大师随意布置,搞结构的却要考虑个X%,这本身就不符合实际。既然高规有规定,只要不超这个规定自己按具体情况办,我最不愿意看到的就是东一本西一条的所谓补充规定!
回复

相关推荐

APP内打开