个人理解是“有若干个H/B=5~8的短肢剪力墙”到底占多少百分比才算是短肢剪力墙结构?版主友情提醒:54楼、56楼有相应的资料可供参考 54楼:短肢剪力墙的定义 56楼:浅析住宅楼工程短肢剪力墙的结构设计
个人理解是“有若干个H/B=5~8的短肢剪力墙”到底占多少百分比才算是短肢剪力墙结构?
版主友情提醒:54楼、56楼有相应的资料可供参考
54楼:短肢剪力墙的定义
56楼:浅析住宅楼工程短肢剪力墙的结构设计
2楼
这个争论可能还在继续,不过现在已经形成几个较为权威的解释了,有广东省出的高规补充规定,还有北京那边的说法,还有就是上海的,另外一种就是我们院现在的习惯做法(跟广东省院的做法一样),就是看墙的抗倾覆弯矩占的比例,如果超过40%,但又不到50%的,就算是短肢剪力墙结构,这时的短肢剪力墙才按高规的规定操作,如果不到40%,就不算短肢剪力墙结构,那么其中的短肢剪力墙可不按高规的规定,当然,如果超过50%,结构就有问题,还得调调模型
回复
3楼
:kiss:
回复
4楼
我理解应该是按照承重比例来算的,短肢剪力墙承担的面积大于50%就算短肢剪力墙结构了。
回复
5楼
同意二楼的观点,但我们现在一般如果不做短肢剪力墙结构的话,一般都是把短肢墙占总的抗倾覆弯矩比例控制在20%以内,如果做短肢,那就干脆短肢占总的抗倾覆弯矩做到40%~50%,这样经济些。
回复
6楼
个人理解同2楼的.
但短肢剪力墙结构与结构中的短肢墙其要求应有区别.
回复
7楼
我认为还要看墙肢的肢数和分布情况,曾看到一工程,乱七八糟一堆小短肢,这种情况规范无规定,只能自己注意了。
回复
8楼
我看高规短肢剪力墙只是条文理解,原来最来在实际应用中还有这么多经验啊
回复
9楼
pkpm的判断方法为;
1不考虑刚性楼板假定
2不考虑偶然偏心
3不考虑地震力角度
4短肢剪力墙承受的地震倾覆力矩小于15%时为非短肢剪力墙结构 %40~50%时为短肢剪力墙结构 15%~40%之间官方未明确说。
以上说法来至PKPM研究员
本人也同意2楼的说法
回复
10楼
高规征求意见
7.1.7 抗震设计时,高层建筑结构不应全部采用短肢剪力墙;B 级高度高层建筑以及抗震设防烈度为9 度的
A 级高度高层建筑,不宜布置短肢剪力墙,不应采用具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构;当采用具有较多
短肢剪力墙的剪力墙结构时,应符合下列要求:
1 在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不宜大于结构底部总地震倾覆力矩的
50%;
2 房屋适用高度应比本规程表4.3.2-1 规定的剪力墙结构的最大适用高度适当降低,7 度和8 度时分别
不宜大于100m 和80m。
注:1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比均大于4 但不大于8 的剪力墙;
2 具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指,在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不小于结
构底部总地震倾覆力矩的30%的剪力墙结构。
【说明】本条是由原规程7.1.2 条部分内容以及7.1.3 条合并修改而成,原规程7.1.2 条的其他有关设计要求
在本稿第7.2.2 条。厚度不大的剪力墙开大洞口时,当墙肢截面小而连梁跨度较大,连梁高度小于墙肢截面
或与墙肢截面接近时,会形成短肢剪力墙。短肢剪力墙沿建筑高度可能有较多楼层墙肢出现反弯点,受力
特点接近异形柱,又承担较大轴力,因此,本规程规定短肢剪力墙应加强,在某些情况下还要限制建筑高
度。对于L、T、十字形剪力墙,两个方向的墙肢高度与厚度之比均在 4< w w h / b ≤8 时,才为短肢剪力墙。
当洞口较小且连梁刚度较大,剪力墙的受力接近整体小开口墙时,可按整体墙长度判断是否属于短肢剪力
墙。短肢剪力墙一般出现在多层和高层住宅建筑中。
具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构,如何界定,存在不同意见。本征求意见稿暂明确为短肢剪力墙承
担的倾覆力矩不小于结构底部总倾覆力矩的30%,此时房屋的最大适用高度做了适当降低。也有意见认为,
可按短肢剪力墙承担重力荷载的比例来进行判断,比如,当全部短肢剪力墙底部截面承担的重力荷载不小
67
于全部重力荷载的50%时,就可认为是具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。后一种方案目前正在做进一步研究,待征求意见并综合分析后再行决定是否采用。
回复
11楼
二楼的说的不错,值得好好学习!
回复