针对风机盘管的安装位置
zhanglei8818
2010年02月24日 00:19:35
来自于中央空调
只看楼主

1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观) 诚意交友[/size] 我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!

1、一般来讲按图纸来做就行了,但还是要去实地作个考察,看业主要吊的顶有多高,有时业主要改动,商量后可行进行方案!!
2、高于吊顶5-10CM(便于回风),若有墙或梁的话相离500MM便于以后的维修,吊杆不长出盘管螺丝锁孔10-15CM(美观)
诚意交友[/size]
我们是做二手中央空调的,是一家集销售、设计、安装、维修为一体的大型二手中央空调有限公司,我公司秉着“客户至上、信誉第一”的经营理念,竭诚为广大客户服务!
湖南省长沙市远卓中央空调有限公司愿和大家做个朋友,不管有没有业务,也可以相互侃侃
地址:长沙市汽车西站往南站300M梅溪湖大厦对面
电话:0731-88817968
手机:15874882957
联系人:张雷(总经理助理)
lyglin
2010年02月24日 14:33:09
2楼
请问供回水的压力怎么控制呢,比如:办公楼,冬天风机盘管供暖,下班后,各个办公室的风机盘管陆续都关了,电动二通阀关闭后,风机盘管处的回水就断了,可热水机组如果不关,风机盘管供水管的压力可能会持续增加……应该怎么做呢?供回水管上装自动泄压阀?太贵了吧;挑掉几台风机盘管电动阀的线头使之常开?好像也不合适啊……
回复
wwxx27
2010年02月25日 09:03:38
3楼
普通机械泄压阀门80块人民币一个,也不算太贵嘛
回复
zhanglei8818
2010年02月25日 16:01:54
4楼
长沙远卓中央空调有限公司有专业的技术人员
欢迎来我司进行探讨:victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开