我们现场土质为回填土区,厚度为9米左右,房屋基础采用夯扩桩,塔吊选用40型,独立高度为24米左右,厂家设计为十字交叉梁基础,现在我向公司总工提出塔吊基础四个角点下打夯扩桩的方案,可是总工说只用在交叉梁的核心区打三根桩就行。请各位前辈帮小弟分析一下!急~
我们现场土质为回填土区,厚度为9米左右,房屋基础采用夯扩桩,塔吊选用40型,独立高度为24米左右,厂家设计为十字交叉梁基础,现在我向公司总工提出塔吊基础四个角点下打夯扩桩的方案,可是总工说只用在交叉梁的核心区打三根桩就行。请各位前辈帮小弟分析一下!急~
2楼
我的建议是:
1,在塔吊基础(出厂说明书上有个建议数)的四个角的位置打桩,至于什么类型的桩要根据地质情况来确定,虽说你说的塔吊不高,才24米,但也要考虑倾翻的力矩;
2,塔吊基础如同建筑物的基础,很重要,马虎不得,一旦出事,那就“闹”打发了!
3,在基础交叉梁核心区打三根桩可能是不太好的方案,请慎重考虑!
回复
3楼
这里所讲的地下土质为9米的回填区,按照塔吊厂家的说明,应该说打四根桩为好,四根桩要分布到四角,可以使塔吊的稳定性有保证。而且,从我们这里的施工经验(荆州),塔吊基础采用桩基,基本上是四根桩,即使是想搞成三根桩,安监站也不会通过,因为要确保安全。
回复
4楼
请你把那个厂家的塔吊说清楚,我们也给你出注意不是,你那回填土有那么深,就在4 米以下的用毛石混泥土,然后再按厂家的基础搞那就不会有问题,但一定基础自重不能在60T以下,
这个不一能行,但我们是商量,请楼主不要扣分
回复
5楼
安全第一!同意2楼的意见!塔吊安装必须有一个方案。
回复
6楼
安全非常重要,应严格按照塔吊的说明书来施工,
回复
7楼
厂家设计为十字交叉梁基础,对地基的承载力是有要求的,你看下说明书。你这回填土估计肯定是不行了。具体桩数,还是计算下吧。
我们现场用的80吊,十字梁下用了五根桩。
回复
8楼
安全非常重要,!塔吊安装必须有一个方案
回复
9楼
塔吊基础必须计算,不一定非要桩基础,只要承载力、抗倾覆满足即可。三根桩方案也可,但不应布置在中间,类似三桩承台。
[
本帖最后由 djzhangsh 于 2010-4-22 21:10 编辑 ]
回复
10楼
不是很清楚,同意楼上的意见
回复
11楼
同意9楼的意见 塔吊基础必须要计算
尤其是回填土上做基础
肯定要打桩的
要根据具体荷载和土层来确定桩的类型和数量、桩长等
类似于理正结构工具箱就能计算桩基础了
回复