顶管工作井计算的疑问
soul1230
soul1230 Lv.3
2010年02月23日 15:24:56
只看楼主

有两个疑问:1、计算顶管工作井时,井壁内力计算需要由顶力、土抗力和井周土压力叠加求得,其中的井周土压力是主动土压力还是被动土压力?2、计算后靠土体稳定时只考虑了主动土压力、被动土压力和顶力,没有考虑土抗力的作用,这是为什么呢?

有两个疑问:1、计算顶管工作井时,井壁内力计算需要由顶力、土抗力和井周土压力叠加求得,其中的井周土压力是主动土压力还是被动土压力?
2、计算后靠土体稳定时只考虑了主动土压力、被动土压力和顶力,没有考虑土抗力的作用,这是为什么呢?
免费打赏
soul1230
2010年02月24日 10:49:30
2楼
问题比较急,希望各位大侠能够不吝赐教
回复
njdsq
2010年03月02日 17:14:45
3楼
给排水沉井规范里头有个图例
看一下就能明白了
主/被动土压力是土体平衡的极限压力
顶管力小于等于 被动土压力扣除正面主动土压力的值
才能保证土体在稳定状态
这个还是很好理解的
至于那些系数 规范说了是经验公式
你说的土抗力不知是想表达什么意思
回复
longpeng12321
2010年03月05日 23:46:33
4楼
1、井周土压力是主动土压力
2、土抗力是指顶力作用下后背土体的反力,这个反力需小于土体被动土压力以确保土体稳定
回复
soul1230
2010年03月09日 17:47:47
5楼
稳定计算和内力计算时的外荷载为什么不一样?
井的稳定计算很好理解,关键是内力计算时,为什么多了一个土抗力,而被动土压力没有了?
回复
soul1230
2010年04月12日 17:01:58
6楼
请高手帮忙解决一下,这个问题困扰我很久了
回复
zy_3245
2011年03月05日 23:50:19
7楼
正巧碰上个工作井顶管设计计算,又知道了些
回复

相关推荐