卫生间通风道不出屋面,行吗.甲方想把屋顶做成广场,咋办
卫生间通风道不出屋面,行吗.甲方想把屋顶做成广场,咋办
2楼
可以用管道从屋面梁板下平出。
回复
3楼
能做 ,走水平的管从侧墙排出就是了。
回复
4楼
侧墙排出,排气效果会降低了,广场上就不做小品吗?有没有考虑与小品结合的可能性呢
回复
5楼
同意楼上说法,水平段端直接影响风道的烟囱效应;侧墙排气还受风向影响,搞不好有回灌的可能。
回复
6楼
1.水平排放不可取。
2.最好还是利用广场造景等设施来掩蔽。
3。也可以将透气管在天棚跟楼板中间的空间探头。但是效果肯定较差,而且有发出异味的问题。
回复
7楼
采用了三楼的做法,走水平的管至女儿墙,做垂直管并高出女儿墙,不知效果如何
回复
8楼
还是不好!
尤其对于公共卫生间来说!:loveliness:
回复
9楼
通风道在屋顶拐了个弯,又直着上去了,如:ㄣ,通风效果好么
回复
10楼
側排再豎直走,還有結合景觀美化處理
回复
11楼
结构景观处理为好呀。/
回复