昆明的高手来指点一下。
kilefy
kilefy Lv.2
2010年02月22日 23:28:42
只看楼主

现手上有一个昆明的项目,八度区,大型商场,高度32.2M,6+1层。三类场地。建筑平面凸凹很不规则。如果按框架(一级)做,层间位移角不满足规范要求(规范要求1/550)。如果按框剪(一级)做,剪力墙施工缝验算超限。并且与剪力墙相连的端柱配筋很大。没有做过八度区,想请教一下高手,如何解决?本人不胜感激。

2010年10月14日 09:53:53
12楼
我的一个工程和你很类似,也是昆明的三类场地,8层框架(层高5.1),柱距9m,大型商场,平面是个直角三角形,柱子基本要950左右才调的下来,位移比当时调死我了。
回复
晨晓骏马
2012年05月24日 15:14:39
13楼

同意该处理意见,可以适当加大后再对计算结果进行观察,调整混凝土结构尺寸、强度、钢筋直径、钢筋间距等措施来比较结果变化情况。
回复
lbp120
2013年03月11日 09:53:53
14楼
看10版抗规,这里不是不低于9度吗?
回复

相关推荐