昆明的高手来指点一下。
kilefy
kilefy Lv.2
2010年02月22日 23:28:42
只看楼主

现手上有一个昆明的项目,八度区,大型商场,高度32.2M,6+1层。三类场地。建筑平面凸凹很不规则。如果按框架(一级)做,层间位移角不满足规范要求(规范要求1/550)。如果按框剪(一级)做,剪力墙施工缝验算超限。并且与剪力墙相连的端柱配筋很大。没有做过八度区,想请教一下高手,如何解决?本人不胜感激。

2010年02月23日 10:53:28
2楼
高手来指点一下
回复
niwenbing
2010年02月23日 15:59:15
3楼
一般性意见:层间位移过大,加大梁柱即可;剪力墙施工缝验算不过,加大砼强度等级或加大墙竖向钢筋配筋率
回复
kilefy
2010年02月23日 19:22:41
4楼
柱都加到800X800了。砼强度等级C50。墙竖向钢筋配筋率2%
回复
kilefy
2010年02月23日 19:24:05
5楼
现在与柱相连的柱子加型钢。配筋才下来,但是不知道在昆明有没有这个必要。
回复
zsonic1
2010年03月05日 14:14:45
6楼
6层商场800X800的柱子不算大,个人认为做到1mx1m也是可以的
回复
qiangqiangwudi
2010年03月05日 14:43:04
7楼
看不懂,,,
回复
niwenbing
2010年03月09日 17:05:56
8楼
再讨论下:墙配筋率2%?恐怕是0.2%吧?除短肢剪力墙外,一般墙分布钢筋配筋率不大于1%。再请问你的结构是否存在薄弱层?薄弱层一般应想办法取消。因为你的层高比较大,所以做纯框架柱子是会大一些,800我觉得正常。不知道你的墙体容重按多少取,按加气砼砌块的话,地震力会小些,容易过。
回复
bbmmkuaile
2010年03月09日 17:40:04
9楼
支持本贴,等待高手来解决!!!
回复
281382959
2010年03月18日 16:39:26
10楼
昆明哪一个商场呀
回复
liucongyi2007
2010年03月22日 17:38:23
11楼
=
=
=
框架结构即可,商场怕是剪力墙不让你加多少,之前做过一个类似的8400*8400柱网,6层商场,一级框架,平面,竖向还极度的不规则,基本800、900的柱 局部不利外置1000、1100的柱,上部收到700~800的柱,标号C45,

给楼主参考下
回复

相关推荐