就最近处理的一处事故 请大家帮忙一起分析下原因
changyu1986
2010年02月22日 21:04:47
只看楼主

客户的一台ABB充气柜 B相电缆被烧毁 用的是拔插式的电缆头 出事以后 也请了供电局的做了耐压实验 一切正常 最开始时 是一天 出线柜跳闸 现场人员把以前用的是25A的容丝 换成了63A的 第2次的时候 容丝没有损坏但是 电缆被击穿 有两处位置 一处是在电缆距壳体最近的地方 一处是电缆本身的接地处后来重新装了套电缆头 现运行正常 请问这有可能是什么原因造成的 还有只是通了电 负载根本还没用。

客户的一台ABB充气柜 B相电缆被烧毁 用的是拔插式的电缆头
出事以后 也请了供电局的做了耐压实验 一切正常
最开始时 是一天 出线柜跳闸 现场人员把以前用的是25A的容丝 换成了63A的 第2次的时候 容丝没有损坏
但是 电缆被击穿 有两处位置 一处是在电缆距壳体最近的地方 一处是电缆本身的接地处
后来重新装了套电缆头 现运行正常 请问这有可能是什么原因造成的
还有只是通了电 负载根本还没用。
1。电缆烧的原因有哪些?
2。为什么第一次跳了,第2次不跳?
免费打赏
huangqiyin1991z
2010年03月08日 10:55:47
12楼
电缆头 很有可能是 硅子油没弄好
回复
renxian8212
2010年03月08日 16:39:17
13楼
第一次熔丝熔断可能是系统过电压引起。

电缆头烧坏绝对是制作人员没有按照正常工序进行导致的,可能安装时没有擦洗干净,有铜屑导致爬电。插拔头只要卡扣到位不会存在解除不良现象。

预防方法:安装制作完毕后做耐压试验,及时发现问题。
回复