请教各位老师:KYN61-40.5开关柜,用于海拔高度2000米时,开关柜须做哪些特殊处理?请不吝赐教!
请教各位老师:KYN61-40.5开关柜,用于海拔高度2000米时,开关柜须做哪些特殊处理?请不吝赐教!
2楼
加强绝缘,增加复合绝缘
回复
3楼
算上每100米1%的绝缘距离,互感器等选用GY型
回复
4楼
感谢楼主的提醒
回复
5楼
如不能增大开关柜外形尺寸的话,就需要在改善内部电场结构上多下点功夫了。不然有可能在内部形成电晕放电现象。至于触头盒,绝缘子,套管,电流互感器,电压互感器还有断路器上的绝缘件采用加强绝缘(高原型)产品,那是必须的。
回复