[求助] 招待所负荷计算及选电缆问题!(增加用户设计资料)
leary4
leary4 Lv.7
2010年02月22日 11:21:00
只看楼主

我们这有个招待所进行改造,楼进线开关以下归用户自己施工,他有一张负荷表,进线开关他安装的500A的,他的电源是我们低压配电间开关送的电,进线开关以上我们管,现在电缆是95的,肯定不够用了,我应该选多大的电缆?还有进线开关500A够吗?我们低压配电室的出线开关应该选多少合适?谢谢各位X工了!额 现在答案有好几种了哈~希望各位能把计算过程都说一下~这样让我们这些菜鸟好学习学习。实际上我也不是搞设计的,只不过是遇到这个事情,就是想学习学习。自学还是困难啊,上来讨教

我们这有个招待所进行改造,楼进线开关以下归用户自己施工,他有一张负荷表,进线开关他安装的500A的,他的电源是我们低压配电间开关送的电,进线开关以上我们管,现在电缆是95的,肯定不够用了,我应该选多大的电缆?还有进线开关500A够吗?我们低压配电室的出线开关应该选多少合适?
谢谢各位X工了!


额 现在答案有好几种了哈~希望各位能把计算过程都说一下~这样让我们这些菜鸟好学习学习。实际上我也不是搞设计的,只不过是遇到这个事情,就是想学习学习。自学还是困难啊,上来讨教
1、现在版主给设计的过程比较详细了~传个附件吧 大家学习
2、还有2楼的兄弟简单计算
3、15楼兄弟也给了简单算法
4、19楼兄弟说的也比较详细


3月2日
呵呵 先谢谢论坛的各位兄弟版主了,好久不动脑子了,趁着机会学习学习,现在我不是着急干活,就是想弄明白问题!

不知道为啥我用48楼那兄弟额表格数据和公式 怎么就算不出他输出结果那数啊~
呵呵 现在我就是在好多的单相设备用电,在用三相进线上面弄不明白了,例如总共功率90kW的N多单相设备,平均分配到三相上,是不是就相当于用了一个90KW的三相设备?选线的时候按90kW的三相设备负荷电流估算选就行了?还有零线的粗细怎么确定?


用户招待所配电是自己设计的,实际上我只管他开关上口电缆粗细就行了,他现在的进线开关是装的500A的

[ 本帖最后由 leary4 于 2010-3-2 15:09 编辑 ]

负荷.jpg

a981ba6b797647b12043.rar
3.9 KB
立即下载
78645c767d8c75484e63.rar
1.8 MB
立即下载
免费打赏
dgbyls
2010年02月24日 11:39:32
22楼
从经济上考虑,可再并一根95电缆
回复
s2sunshine
2010年02月24日 14:28:44
23楼
学习了,,我也是电缆线的规格不知如何确定,而且很多基础知识都觉得混的,,学习学习!
回复
siue_buchx
2010年02月24日 14:31:19
24楼
同意19楼
回复
zzzzzzzz999
2010年02月24日 16:49:19
25楼
苹果你也写出计算过程吗:$ :$
回复
qwrtui
2010年02月24日 16:52:42
26楼
呵呵,进来学习一下!!
回复
红苹果
2010年02月24日 18:41:54
27楼
同志说对了,我晕了,这几天忙犀利糊涂的。。。。。脑袋都晕了。。:Q
回复
红苹果
2010年02月24日 18:43:01
28楼
负荷统计里有,忘记了,这几天忙脑袋晕了,本没有算错,最后改错了,哈哈哈。。
回复
zzzzzzzz999
2010年02月24日 20:02:14
29楼
谢谢MM
回复
no5678
2010年02月24日 22:24:53
30楼
:handshake
回复
no5678
2010年02月24日 22:26:27
31楼
:handshake
回复