[求助] 招待所负荷计算及选电缆问题!(增加用户设计资料)
leary4
leary4 Lv.7
2010年02月22日 11:21:00
只看楼主

我们这有个招待所进行改造,楼进线开关以下归用户自己施工,他有一张负荷表,进线开关他安装的500A的,他的电源是我们低压配电间开关送的电,进线开关以上我们管,现在电缆是95的,肯定不够用了,我应该选多大的电缆?还有进线开关500A够吗?我们低压配电室的出线开关应该选多少合适?谢谢各位X工了!额 现在答案有好几种了哈~希望各位能把计算过程都说一下~这样让我们这些菜鸟好学习学习。实际上我也不是搞设计的,只不过是遇到这个事情,就是想学习学习。自学还是困难啊,上来讨教

我们这有个招待所进行改造,楼进线开关以下归用户自己施工,他有一张负荷表,进线开关他安装的500A的,他的电源是我们低压配电间开关送的电,进线开关以上我们管,现在电缆是95的,肯定不够用了,我应该选多大的电缆?还有进线开关500A够吗?我们低压配电室的出线开关应该选多少合适?
谢谢各位X工了!


额 现在答案有好几种了哈~希望各位能把计算过程都说一下~这样让我们这些菜鸟好学习学习。实际上我也不是搞设计的,只不过是遇到这个事情,就是想学习学习。自学还是困难啊,上来讨教
1、现在版主给设计的过程比较详细了~传个附件吧 大家学习
2、还有2楼的兄弟简单计算
3、15楼兄弟也给了简单算法
4、19楼兄弟说的也比较详细


3月2日
呵呵 先谢谢论坛的各位兄弟版主了,好久不动脑子了,趁着机会学习学习,现在我不是着急干活,就是想弄明白问题!

不知道为啥我用48楼那兄弟额表格数据和公式 怎么就算不出他输出结果那数啊~
呵呵 现在我就是在好多的单相设备用电,在用三相进线上面弄不明白了,例如总共功率90kW的N多单相设备,平均分配到三相上,是不是就相当于用了一个90KW的三相设备?选线的时候按90kW的三相设备负荷电流估算选就行了?还有零线的粗细怎么确定?


用户招待所配电是自己设计的,实际上我只管他开关上口电缆粗细就行了,他现在的进线开关是装的500A的

[ 本帖最后由 leary4 于 2010-3-2 15:09 编辑 ]

负荷.jpg

a981ba6b797647b12043.rar
3.9 KB
立即下载
78645c767d8c75484e63.rar
1.8 MB
立即下载
免费打赏
lishuo6789
2010年02月23日 14:15:06
12楼
用软件计算是 240的电缆啊 晕啊 怎么得出来的啊
回复
leary4
2010年02月23日 15:01:00
13楼
版主 我看书上计算电流的时候没说要乘以需要系数啊?
关于选电缆的问题,我的问题就是按公式算出了低压电流, 是按额定电压是380V算的,但是好多220V的负荷,是不是因为需要系数法在计算视在功率的时候已经算进去了?
还是说算电流的时候把380V和220V分开计算?
书上有单相负荷计算那节,是不是应该涉及单相负荷计算?

[ 本帖最后由 leary4 于 2010-2-23 16:06 编辑 ]
回复
leary4
2010年02月23日 15:02:36
14楼
哥们 什么软件算的啊?电流按多少算的?
唉 还有我的基础知识都混淆了 郁闷 许久不动脑子的结果

[ 本帖最后由 leary4 于 2010-2-23 16:53 编辑 ]
回复
awy420
2010年02月23日 17:43:44
15楼
请问下群内的朋友,负荷电流是怎么算出来的,是根据负荷:380V负荷共计203KW,220V负荷共计237KW,所以把220V负荷平均到三相线路算的每相电流为237\3\0.22=359A,380v负荷平均到三相 所以每相电流为20.3/0.38/1.732=308A,加起来每相线路电流为308+359=667A,是这样算的吗???
回复
awy420
2010年02月23日 17:45:24
16楼
另外为什么算出来电流为670A,乘以系数只是0.5?
回复
cncel2005
2010年02月23日 22:49:21
17楼
楼主不必着急,找一个电气配电计算软件即可搞定!
回复
cmf19811220
2010年02月24日 08:32:34
18楼
?
回复
cmf19811220
2010年02月24日 09:11:56
19楼
我是设计院搞电气设计的,可能各个地方参照的标准跟对规范的理解不同吧,我是江苏的,我们这电缆载流量是参照国标《建筑电气常用数据》的,按楼主提供的附件,本人认为应该分路进线,一般的负荷一路进线,消防负荷需要双回路进线或用EPS作为备用电源。
普通负荷有380KW,计算电流I=0.75*380*1.52/0.85=509.6A,断路器选额定电流630A的,2*(YJV22-4X120-SC150-FC)双拼电缆进线,计算电流里0.75是需要系数,0.85是功率因数。
消防负荷有60KW。其中泵房35KW单独进线(双回路或单路进线加EPS不间断电源),计算电流I=1.0*35*1.52/0.85=62.6A,断路器至少选80A且是动力特性的,电缆选NHYJV22-4X25-SC65的;消防卷帘门14KW配电方案与泵房相同,计算电流25.0A,断路器选40A,电缆选NHYJV22-4X16-SC50的。至于广播为什么会并到消防设备里了就不清楚了,如果是消防广播的话应该是跟火灾自动报警时一套系统的,不用单独配电了。
电缆选型之所以PEN线与相线同规格,是考虑单体内如果有三相不平衡时谐波电流会比较大。另外电压降也需要计算一下,200m的距离有点远了,原则上不超过5%的压降(由低压柜到单体内终端设备的压降)
回复
h604323536
2010年02月24日 11:23:19
20楼
不大懂,学习了
回复
fys_nice
2010年02月24日 11:37:57
21楼
来跟各位高手学习一下,发个帖子顶一楼,初来乍道需学进,在此学习了!谢谢。
回复