大电流汇流母排设计求助
labniz
labniz Lv.2
2010年02月22日 09:28:24
只看楼主

有10MW的柴油机电站,客户想采用低压输电方式:L , 没做个这么大的汇流排,心里怕怕,计算电流有18000A,如果真要这样做大家有什么好的建议吗?[ 本帖最后由 labniz 于 2010-2-22 10:15 编辑 ]

有10MW的柴油机电站,客户想采用低压输电方式:L , 没做个这么大的汇流排,心里怕怕,计算电流有18000A,如果真要这样做大家有什么好的建议吗?

[ 本帖最后由 labniz 于 2010-2-22 10:15 编辑 ]
免费打赏
jjzzxx
2010年02月24日 08:34:24
12楼
学习
回复
xbwxy2
2010年02月24日 10:11:41
13楼
路过,顶一下!
:time: :call: :victory: :handshake
回复
xs4096756840
2010年02月24日 11:25:54
14楼
顶5楼............
回复
h604323536
2010年02月24日 11:30:55
15楼

这个不错
回复
yinshuihepan2008
2010年02月24日 14:50:51
16楼
感觉还是5楼的方式比较稳妥,如输送距离较远,不如就和业主协商用先升后降的方式合适
回复
wysh
2010年02月24日 14:55:41
17楼
:funk: 很恐怖,没搞过,不乱说
回复
ak8484
2010年02月24日 17:31:20
18楼
个人知识判断不能用汇流排。一般情况下矩形铜母排的使用是5000A超过这个数一般都不能用矩形母排。你可以查一下手册你既使用4根120×12的铜排都到不了10000A更不要说18000A了。用电缆更不行,240电缆在流量也只有几百安,你要使用电缆得用多少根呀,简直就是疯了。所以根据公式,功率一定的情况下,升高电压就可以减低电流。所以我认为应该采用10KV或6KV电压供电,这样电流降下了,下级380V用电,在10KV分支上加几个10/0.4的变压器就行了。以上看法不知对不对仅供参考吧
回复
hero_2008
2010年02月24日 17:53:57
19楼
楼上言之有理
回复
jzy7512
2010年02月24日 20:58:46
20楼
有一个疑问,有没有10MW 400V 的发电机,要是有发电机的个头要多大呀!!!!
回复
hzmzhang
2010年02月25日 09:12:48
21楼
LZ 你们是哪个设计院的,为那里设计的?
回复

相关推荐

APP内打开