一个新建的小区有八栋,其中有一栋到另一栋拉了两根临时BV线,两边还没接线已经有电。电笔测量会亮,万用表测量两线之间56V,两线对地1000档表针打满,手碰不会电人。 小区旁有两个室外箱变。以为箱变引起,拿一根20米BV线在箱变附近挂空1米高,对地电压只有100V左右,另外一个箱变200V左右。其他几栋几间都没那么高电压。把我想到眼都大了!:o 各位兄弟帮我分析一下,找出原因。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑
各位兄弟帮我分析一下,找出原因。
[
本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑 ]
42楼
这种情况应该是总的接地零线有断路的地方并且配电箱应该已有电,相电通过回路到零线造成零线点位高
回复
43楼
很难说清
回复
44楼
我觉得是你的其中一根线有接地的地方或者与其他线路有连接或者是感应造成,建议你用500V摇表测一下两根线分别对地的电阻是否一样,用万用表的电阻当时没有用的,摇表指示出的数值才是准确的,如果是其中一根有接地现象就好解释了,因为就算是不同的接地网之间都有电位差的,不难解释你说的现象
回复
45楼
听前辈们说一般这种情况都是接地有问题。
再不你们放放鞭炮,问题就改解决了。
以前,一个220kV变电站施工时,也出现了类似的问题,怎么测都有感应电,后来施工单位买了只鸡、鞭炮,问题马上就解决了。很邪门儿
:lol 这是真实的事啊,呵呵
回复
46楼
起到高时解密
回复
47楼
哈哈 这个说法有意思 期待答案:)
回复
48楼
这两根BV线绑在什么地方?电线与哪些有电的东西靠的最近?
回复
49楼
本人建议:1 看你的付图第一感觉“那两根BV线就像380电表过互感器的输入线”。而且你说的万用表1000伏测量表针打到底本人就更感觉那更象是感应电了,因为那两根线两端都没接线就相当于它的内阻无穷大,所以有那么高的测量电压。为了安全建议施工前把其他两端先接地。
2 或者用一下老方法---“试验灯”。因为如果真是带实电,那电流应该足以点亮灯泡。否则灯泡不亮。:)
回复
50楼
1、。。。。其中有一栋到另一栋拉了两根临时BV线,两边还没接线已经有电。电笔测量会亮,万用表
测量两线之间56V,两线对地1000档表针打满,手碰不会电人。。。。。
接地系统型式?箱变接地电阻是否满足要求,工作接地是否断线?
2、。。。拿一根20米BV线在箱变附近挂空1米高,对地电压只有100V左右,另外一个箱变200V左右。其他几栋几间都没那么高电压。。。
导线两端直接悬空?
回复
51楼
还真没遇到过这样的事啊,很有可能是的感应电压吧
回复