经历的让人害怕魔电
l3y1h3
l3y1h3 Lv.3
2010年02月21日 23:53:40
只看楼主

一个新建的小区有八栋,其中有一栋到另一栋拉了两根临时BV线,两边还没接线已经有电。电笔测量会亮,万用表测量两线之间56V,两线对地1000档表针打满,手碰不会电人。 小区旁有两个室外箱变。以为箱变引起,拿一根20米BV线在箱变附近挂空1米高,对地电压只有100V左右,另外一个箱变200V左右。其他几栋几间都没那么高电压。把我想到眼都大了!:o 各位兄弟帮我分析一下,找出原因。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑

各位兄弟帮我分析一下,找出原因。

[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑 ]

电.JPG


魔电.JPG

免费打赏
lihanxian001
2010年02月23日 16:02:06
12楼
附近有变压器,有时会有感应电压,但不会有感应电流存在。
回复
wyljy
2010年02月23日 17:12:54
13楼
按你所述的情况是感应电(因导线未做任何连接)。

[ 本帖最后由 wyljy 于 2010-2-23 17:14 编辑 ]
回复
l3y1h3
2010年02月23日 18:17:00
14楼

没绑就用手拿着。
回复
l3y1h3
2010年02月23日 18:18:48
15楼

有时不会电人,
回复
whf6559085
2010年02月23日 20:14:18
16楼
还真没遇到过这样的事啊,学习了!
回复
老灰兔子
2010年02月23日 21:47:28
17楼
你小区附近又没有无线电广播或发射设备????
回复
hero_2008
2010年02月24日 14:19:51
18楼
不知道你的万用表准不准?可能是这段时间比较潮湿,产生的感应电压吧!
回复
liuxch72
2010年02月24日 15:15:46
19楼
测试箱变的接地电阻
回复
qwrtui
2010年02月24日 15:54:04
20楼
期盼高手解:lol 惑
回复
wangxf
2010年02月24日 16:32:02
21楼
应该是所谓的感应电吧,两根电线与地之间形成了电容啊!
回复

相关推荐

APP内打开