经历的让人害怕魔电
l3y1h3
l3y1h3 Lv.3
2010年02月21日 23:53:40
只看楼主

一个新建的小区有八栋,其中有一栋到另一栋拉了两根临时BV线,两边还没接线已经有电。电笔测量会亮,万用表测量两线之间56V,两线对地1000档表针打满,手碰不会电人。 小区旁有两个室外箱变。以为箱变引起,拿一根20米BV线在箱变附近挂空1米高,对地电压只有100V左右,另外一个箱变200V左右。其他几栋几间都没那么高电压。把我想到眼都大了!:o 各位兄弟帮我分析一下,找出原因。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑

各位兄弟帮我分析一下,找出原因。

[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-22 00:51 编辑 ]

电.JPG


魔电.JPG

fjyawenwei
2010年02月22日 08:04:47
2楼
估计是你的两个箱变中的一个高压已经对地了,从你介绍的情况看应该是对地量200V的那个箱变有问题
回复
coldwindz1
2010年02月22日 08:15:59
3楼
学习啦
回复
lingxuct
2010年02月22日 08:35:18
4楼
建议楼主往天上看看,上面有没有500KV或220KV的架空线经过。
回复
l3y1h3
2010年02月22日 12:57:13
5楼

没有高压线经过。但还有电压。

[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2010-2-23 18:19 编辑 ]
回复
l3y1h3
2010年02月22日 12:59:38
6楼

我是说我拉的空线对地有220V。
回复
ylxiaohan
2010年02月22日 14:53:08
7楼
:time: 有点高深,没碰到过,期待能有更完美的解释,学习学习!
回复
sunyong770109
2010年02月23日 11:06:58
8楼
这种情况下用万用表测出的数据能代表什么?不是交流电路,又不是直流电路。
回复
姜振祥
2010年02月23日 11:16:43
9楼
估计是你的箱变接地有断开的 或则就是和楼体的接地之间有电压差啊 建议检查两个箱变的接地啊
回复
lingxuct
2010年02月23日 11:27:55
10楼
“有一栋到另一栋拉了两根临时BV线,两边还没接线已经有电。电笔测量会亮,万用表测量两线之间56V,两线对地1000档表针打满,手碰不会电人。”
“上面有没有500KV或220KV的架空线经过。”“没有高压线经过。”

这两根BV线绑在什么地方?电线与哪些有电的东西靠的最近?
回复
mj127405
2010年02月23日 11:43:19
11楼
不明白!!!!!!!!