求教:电动两通阀可以废掉吗
xxin81
xxin81 Lv.2
2010年02月21日 11:31:54
来自于中央空调
只看楼主

求教:与风机盘管配套使用的电动两通阀可以使其在常开状态吗?例如断开电源线之类的,有何优缺点?望赐教

求教:与风机盘管配套使用的电动两通阀可以使其在常开状态吗?例如断开电源线之类的,有何优缺点?望赐教
免费打赏
zyhlyx
2010年02月26日 08:29:29
22楼
其它类型风机盘管可以不加两通阀,但吸顶式风机盘管必须加两通阀,否则当风机盘管的风机几天不开会导致集水盘水溢出,因为风机不转时,凝结水泵随之停运。
回复
shw138
2010年02月26日 12:06:52
23楼
不能废掉,原因一大把。问题一个椤
回复
ghost9527
2010年02月26日 14:31:19
24楼
这个虽然有节能调节水流量的作用,但在实际施工时还有使用时的确会带来很多问题。
有可能造成的问题:1.风盘常闭,冻了
2.如果关掉了风盘太多,就是小负荷的情况下,水利失衡,主机报警
3.质量不过关,时间长了阀失灵,不动作
我说的三种情况都是现实中遇到的
回复
cxb0402
2010年02月26日 16:07:19
25楼
作为设计人员,能加上的都加上。大环路上的平衡阀,风机盘管出水管的电动(磁)二通阀,加上!反正都是联动自动控制压差啊,流量啊,管路就平衡了,我的设计就完美了。而且一不小心还能拿点上图费。
作为甲方人员,我就想省钱啦。国内有这样的产品,那我就上呗,也不管功能如何。反正还能拿点HK。
作为施工人员,用的东西差,那就惨咯。倒还不如把它废掉……
回复
仙鹤
2010年02月26日 16:43:29
26楼
废掉电动两通阀,如何实现分室控制室温
回复
shuaifengqi1975
2010年02月26日 19:51:16
27楼
还是保留得好,对节能起到一定作用,但是一定要用质量好的。比如江森、霍尼韦尔等品牌
回复
wyf462311
2010年02月27日 10:51:51
28楼
国产的电动二通阀哪些品牌好用啊?用电动二通球阀怎么样?
回复
lixiaobinman
2010年02月27日 12:20:09
29楼
一般不建议废掉,因为电动两通阀在很大程度上起到了水力平衡的作用。
回复
lyxiud
2010年02月27日 13:18:50
30楼
最好不要废除掉,否则长时间风机盘管不运转时,冷媒水继续流过风机盘管,风机盘管附近空气冷却,冷空气会在送风口等处出形成结露现象,形成冷凝水往下滴。
回复
adingkgb
2010年02月28日 13:29:16
31楼
取消掉的话,温度怎么控制啊?
回复

相关推荐