求教:与风机盘管配套使用的电动两通阀可以使其在常开状态吗?例如断开电源线之类的,有何优缺点?望赐教
求教:与风机盘管配套使用的电动两通阀可以使其在常开状态吗?例如断开电源线之类的,有何优缺点?望赐教
12楼
取消后,你风机盘管控制的区域的温度怎么维持在设定的范围内。
(温控器不就成一个摆设了)
回复
13楼
风机盘管在大部分工程中都靠风量调节,质量不好的二通阀不如不用,保温好,不会挂水。
回复
14楼
风盘的电动两通阀主要用来与温控装置联动,在达到房间温度达到设定值前,两通阀开启,进冷(热)水,达到温度后,闭合两通阀,房间温度相对恒定。
所以取消就不能靠自动控制来调节室内温度,要人主动开关空调了
这东西容易坏的问题么,选择品牌好的话会好一些,能用几年,但比起风盘的寿命还是要短,修要经常检修
原来遇到个物业的,把楼里的两通阀全都调成手动开启的状态,不然维修太麻烦:L
回复
15楼
风机盘管的控制方式有两种:
1、温控器控制电动两通阀的开启,风机只要杂=在on的状态就会常运转。
2、不要电动两通阀,温控阀直接控制风机开启。
方法2控制精度不如1,气流组织也较差。
方法2一个温控器一般只能控一台风盘,因风盘的启动电流对于温控器来说很大,容易烧掉,若通过专用驱动器,可做到一控6。方案一可控多台。
一般房间内都采用方案一,对于大堂、公共区大房间,有结冰可能房间方案,方法二也不错,水长流嘛,不怕冻坏。
不过一各温控阀的阻力为3米H2O, 一个系统上有带温控阀的,有不带温控阀的,要注意平衡。
回复
16楼
楼主的意思的取消电动两通阀吧,从节能的方面来说也不建议
回复
17楼
建议选用大品牌的电动两通阀,可以用上三年左右吧!如果是一般品牌,最好不要用,寿命太短,维修太麻烦,而且造价不菲。一般单位都承受不了。
回复
18楼
正常使用的话,温控器关闭可同时切断水电,如果废掉只切断风机电路不能切断水路循环.
不利于节能.但温控器全部正常使用的情况下机房主供回管路必须有压力平衡阀.
回复
19楼
设计就好比是一个梦想,安装使用就是现实.喜欢做梦的人应当尽量少睡觉.
QQ:1225737077
回复
20楼
其实电动二通阀的本意是好的,为了方便室内温度调节和节能,只是电动二通阀的质量不过关引起了维护的不便。从设计角度上来看,还是建议保留电动二通阀。
回复
21楼
二通阀在系统中存在不同的作用,在南方地区由于高温高湿,在风机盘管不工作的时候,如不加电动阀,就会无端消耗大部分能量,而且会由于湿度大的问题引发屋顶发霉等,在加入电动阀的系统中,在主机能量提供端需要水量平衡,要用到水压差阀,用水压力来调节主机的最小保证水流量。在北方地区一般不会在末端上加装电动两通阀,应北方冬季气候的因素,如果电动两通阀未打开,在一定的条件下,会冻坏末端换热器设备。但也有特殊条件的地方,就是末端选用的负荷远大于主机提供的负荷,必须用到电动两通阀,来保证末端的水量。
回复