fqlnyl1987 Lv.2
2010年02月21日 11:06:10
只看楼主

我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!还有就是为什么要加?好像没什么用! 各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!

我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。

我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!

还有就是为什么要加?好像没什么用!

各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
免费打赏
schjb789
2010年03月06日 10:27:20
52楼
按理说应该加,要看到明显断开触点。这是为了安全。:handshake :L
回复
mqli2004
2010年03月06日 17:21:35
53楼
我们这的审图人员以前也提这样的问题,我一般回答选带隔离的断路器。
人的眼睛不能能直接看到断路器明显断开点,但可以看到断开指示牌。此断路器的结构保证了当你看到断开指示牌时,断路器必是断开的。
回复
xiachunlin
2010年03月06日 21:51:59
54楼
还是要确保安全,因为总进线处电流较大,没有明显断点,会出事故。
回复
yuhongbao000
2010年03月06日 22:15:33
55楼
必须的
回复
wangxf
2010年03月07日 15:43:43
56楼
需要加隔离开关的,杭州这里都是这样要求的,加HDS17-200/3的隔离开关!
回复
wangxf
2010年03月07日 15:45:12
57楼
哦,不好意思,型号输错了,应该是:HD17S-200/3的隔离开关!
回复
ming0330
2010年03月07日 22:54:25
58楼
回复
加肥猫
2010年03月08日 09:53:45
59楼
现在多数断路器都带隔离功能,在装一个隔离刀多一个保险吧。
回复
y502x
2010年03月09日 09:08:16
60楼
支持8楼,不装隔离器检修没有明显断开点,对检修不利,其实最省事就是装胶壳开关,但没有漏电保护.
回复
ccccyq
2010年03月09日 18:09:04
61楼
其实目前很多断路器都有隔离功能,不过供电局一般都会统一要求在电表箱总进线开关前加隔离开关,否则不给供电,没办法。
供电局,不是讲理的地方
回复