【讨论】电表箱总进线开关应该加隔离开关么?审图弄的我很不明白
fqlnyl1987
fqlnyl1987 Lv.2
2010年02月21日 11:06:10
只看楼主

我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!还有就是为什么要加?好像没什么用! 各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!

我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。

我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!

还有就是为什么要加?好像没什么用!

各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
免费打赏
utopia0214
2010年03月02日 16:36:14
42楼
叫你加你就加吧,最新的民规里边有这条。。
回复
shusheng2008
2010年03月03日 11:12:09
43楼
08年出了新规,还是那时从施工单位了解到的,所有动力用低压配电箱、盘,必须增加隔离开关。大概意思就这个。
回复
kkm123
2010年03月04日 01:17:17
44楼
在规范上明确规定了配电寄生箱应有隔断,规范里的说明里就词解释说的得很清楚啊,应就是应当,不宜,就在于不行,必须是一定,严禁就是禁止
回复
小虫米子
2010年03月04日 10:59:20
45楼
学习了。。。。
回复
liuwj333
2010年03月05日 08:38:42
46楼
强调的是断开时要有明显的断开点,现在已经有透明可视面盖的断路器了,选这种透明面盖的具有可视断开点的断路器就行了,我们就是这样用的,至少到现在还没有说不行的。楼主试一下。
回复
suwei8912
2010年03月05日 09:24:02
47楼
又学习到了,请问什么断路器带隔离功能呢?
从哪里体现出来呢/
回复
tommychen911
2010年03月05日 09:27:22
48楼
电力公司现在提倡安全生产,他们不敢出一点安全事故,所以肯定基于安全考虑要加,不会考虑成本问题的。
回复
zhangyahui311
2010年03月05日 09:52:48
49楼
应该加啊
回复
jzm19900323
2010年03月05日 12:49:43
50楼
检修用,不用带保护