我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!还有就是为什么要加?好像没什么用! 各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。
我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!
还有就是为什么要加?好像没什么用!
各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
12楼
供电部门对安全的要求挺高的,有时候也是很合理的,加个隔离开关就是为了有个明显的断开点,主要作用就是为了检修时发生事故。要加你就加个有明显断开点的隔离开关
回复
13楼
就是因为安全原因,隔离开关具有明显的断开点,而断路器没有。
奉劝各位别心存侥幸。以为某次过关了。如果说出了人身事故,可就大不幸。悔之晚矣!!
回复
14楼
是啊,加个隔离开关就是为了有个明显的断开点,主要作用就是为了检修时发生事故
回复
15楼
还是要确保安全,因为总进线处电流较大,没有明显断点,会出事故。
回复
16楼
电气规范上有要求的
总断路器前是必须加的
回复
17楼
要加的,与箱体大小无关,只要是从室外引来的。考虑检修方便。但如果送电端有隔离,则受电端可以不加。不过这样的做法现在少了。
回复
18楼
现在很多设计院,在进户总配电箱也加了
同时可以防止个别下级断路器不是4P,,没有完全断零
回复
19楼
加吧加吧
回复
20楼
学习一下规范吧,是要加的。
回复
21楼
看来我们厂好多东西不符合规定啊,学习了。
回复