我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!还有就是为什么要加?好像没什么用! 各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。
我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!
还有就是为什么要加?好像没什么用!
各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
22楼
是合理的要求,从安全角度考虑,在分段时应的可见的分段距离!
回复
23楼
请教各位
带隔离的断路器的明显断开点在哪,人的眼睛是否能直接看到,按照规范是否能通过
回复
24楼
是啊,加个隔离开关就是为了有个明显的断开点,主要作用就是为了检修时发生事故
回复
25楼
加透明可视断路器最好
回复
26楼
我在山东,我们这边电表的是属于一户一表工程的,我看了电力公司的总配电箱及电表箱,总开关均是带漏电的断路器,个人认为用断路器比较好,毕竟断路器时在隔离开关之后发展起来的,除有明显断点要求之外,还是采用断路器比较好
回复
27楼
我做过的所有表箱都要加隔离开关。供电局也这样要求。安全第一呀。顺便说我做施工的
回复
28楼
有些型号的漏电断路器本身就有隔离开关的功能,能提供明显的断开指示,而隔离器可以提供一个可见的隔离口,这两者意义不同。
回复
29楼
隔离开关 通俗一点就是刀闸 有明显的断开点 而断路器没有
回复
30楼
言之有理
回复
31楼
加
:) :) :) :) :) :)
回复