【讨论】电表箱总进线开关应该加隔离开关么?审图弄的我很不明白
fqlnyl1987
fqlnyl1987 Lv.2
2010年02月21日 11:06:10
只看楼主

我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!还有就是为什么要加?好像没什么用! 各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!

我本来做的是加了一个带漏电保护的断路器,不过供电局审图说要加隔离开关。

我很郁闷电表箱我还没见过加隔离开关的,我也不知道加哪种型号的!

还有就是为什么要加?好像没什么用!

各位大虾指点指点我啊,怎么加,加什么型号什么样的,能放下不能,谢谢啊!
免费打赏
cncel2005
2010年02月23日 22:27:12
22楼
是合理的要求,从安全角度考虑,在分段时应的可见的分段距离!
回复
hnjike
2010年02月24日 14:34:06
23楼
请教各位
带隔离的断路器的明显断开点在哪,人的眼睛是否能直接看到,按照规范是否能通过
回复
liuxch72
2010年02月24日 15:10:18
24楼
是啊,加个隔离开关就是为了有个明显的断开点,主要作用就是为了检修时发生事故
回复
wangzhuan0126
2010年02月25日 08:49:48
25楼
加透明可视断路器最好
回复
scj_84
2010年02月25日 11:29:59
26楼
我在山东,我们这边电表的是属于一户一表工程的,我看了电力公司的总配电箱及电表箱,总开关均是带漏电的断路器,个人认为用断路器比较好,毕竟断路器时在隔离开关之后发展起来的,除有明显断点要求之外,还是采用断路器比较好
回复
wms._163.cn
2010年02月25日 11:43:09
27楼
我做过的所有表箱都要加隔离开关。供电局也这样要求。安全第一呀。顺便说我做施工的
回复
asmdl
2010年02月25日 21:29:42
28楼
有些型号的漏电断路器本身就有隔离开关的功能,能提供明显的断开指示,而隔离器可以提供一个可见的隔离口,这两者意义不同。
回复
jizc104
2010年02月25日 22:57:50
29楼
隔离开关 通俗一点就是刀闸 有明显的断开点 而断路器没有
回复
gigi0201
2010年02月26日 10:32:54
30楼

言之有理
回复
dqzdhyl
2010年02月26日 11:18:40
31楼

:) :) :) :) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开