传一份审图纸意见{设备}
wx8001
wx8001 Lv.10
2005年07月29日 13:07:37
只看楼主

备:1. 湿陷性黄土地区建筑规范应采用GB50025-2004版本。答复:采用GB50025-2004版本。2. 冷热水PPR管应按山东省PPR管道工程技术规程的要求进行试压(DBJ14-BS11-2001,5,6节)答复:按山东省PPR管道工程技术规程的要求进行试压(DBJ14-BS11-2001,5,6节)3. 请复核各楼层消火栓的设置数量,应保证25m水龙头的两股水柱到达室内任何部位。(GB50045-95,7.4.6条)

备:
1. 湿陷性黄土地区建筑规范应采用GB50025-2004版本。
答复:采用GB50025-2004版本。
2. 冷热水PPR管应按山东省PPR管道工程技术规程的要求进行试压(DBJ14-BS11-2001,5,6节)
答复:按山东省PPR管道工程技术规程的要求进行试压(DBJ14-BS11-2001,5,6节)
3. 请复核各楼层消火栓的设置数量,应保证25m水龙头的两股水柱到达室内任何部位。(GB50045-95,7.4.6条)
答复:经复核能够满足要求。
4. 五层PPR热水横干管应有热补偿的措施。
答复:增加。
5. 设计确定的消防系统工作压力为0.4Mpa,不能满足灭火时的水量和水压的要求,请进行复核调整。
答复:确定的消防系统工作压力为0.60Mpa。
6. 消防水泵巡检出水管上应设置阀门。
答复:增加相应的阀门。
7. 消防水泵出口应设置止回阀。
答复:已设,见水施10。
8. 消防稳压设备水泵出口应设止回阀。
答复:已设,见水施7。
9. 高位水箱补水管的标高应高于溢流水位,且保留2.5倍补水管径的空气间隙,否则补水管应设倒流防止器。(GB50015-2003,3.2.5.3条)。
答复:补水管增加倒流防止器。
10. 消防水泵的两条供水管应分别直接与室内消火栓系统的环状管网相连接。(GB50045-95,7.5.4条)
答复:图中满足要求,见水施10。
11. 屋顶排烟风机应采用耐温280C,且可连续工作30分钟的软接管。
答复:屋顶排烟风机采用耐温280C,且可连续工作30分钟的软接管。

相关推荐

APP内打开