这种情况裂缝会是什么原因造成的呢
whysee_yang
2010年02月20日 13:40:56
只看楼主

假期到新房去逛了下,到一层杂物间时,发现有一条很宽很长的裂缝,大家一起看下这条裂缝从窗口处开裂,裂缝处能看见里面的钢丝纤维网,这一层是最底层,梁底净空高度大概为1.8M左右一直延伸至两根梁,此处是一个杂物间的走道,裂缝延伸至末端,向下延伸45度角。窗外侧无开裂,从内部开始,左上角处开始开裂。此墙为砖砌隔墙,窗口这一侧是一楼杂物间的走道,另一侧是大开间的店面房。

假期到新房去逛了下,到一层杂物间时,发现有一条很宽很长的裂缝,大家一起看下
20100218099.jpg
这条裂缝从窗口处开裂,裂缝处能看见里面的钢丝纤维网,这一层是最底层,梁底净空高度大概为1.8M左右


20100218100.jpg
一直延伸至两根梁,此处是一个杂物间的走道,

20100218101.jpg
裂缝延伸至末端,向下延伸45度角。

20100218102.jpg
窗外侧无开裂,从内部开始,左上角处开始开裂。
此墙为砖砌隔墙,窗口这一侧是一楼杂物间的走道,另一侧是大开间的店面房。

20100218103.jpg

请教各位前辈,这种情况有可能是什么原因造成的呢

20100218100.jpg


20100218101.jpg


20100218102.jpg


20100218103.jpg


20100218099.jpg

whysee_yang
2010年02月20日 15:08:18
2楼
初步我个人认为是砖墙下没有地梁,造成了局部沉降 不知道是不是这个原因
回复
gsj-67
2010年02月20日 21:55:40
3楼
填充墙顶与梁底之间没有拉接处理好,
回复
yuhouji
2010年02月21日 07:01:38
4楼
从照片上看,其裂纹好像在梁下,如果是这样,那就是梁下填充墙未填实(斜砖部分),再就是墙与钢筋混凝土框架梁柱之间,按规范应该挂不小于500宽的钢板网没做到,或者更本没有,你可以敲掉抹灰层看看。
回复
yzgang2001
2010年02月21日 09:13:31
5楼
可能是填充墙与梁之间没有填实
回复
jonny1999
2010年02月21日 10:03:08
6楼
这是哪里的房子,看着闹心啊
回复
mecidar
2010年02月21日 10:10:05
7楼
底层杂物间吗?可能是墙下没有设梁。回填土没压实。没有做地骨。
回复
lwdavid1975
2010年02月21日 11:06:30
8楼
墙与钢筋混凝土框架梁之间钢板网宽度不足。
回复
qzxianghui
2010年02月21日 11:07:55
9楼
填充墙顶与梁底之间没有拉接处理好,
回复
xzwp
2010年02月21日 11:15:57
10楼
个人认为,七楼的朋友分析的有道理。1,该填充墙下无基础或基础偏小;2,无地梁;3,回填土未夯实
造成该填充墙下沉。有条件时,找来图纸看一下。不管怎么样,应不会是安全问题,但可据此向开发商索赔
回复
maku310
2010年02月23日 12:14:36
11楼
可能是不均匀沉降造成的裂缝。。。。