地下车库排烟量计算问题?
engineerjiang
2010年02月16日 12:24:25
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。

2010年02月17日 01:01:32
2楼
问题是不是太低级啦,似乎没人关心呀!!如果有谁知道那个材料里明确说过,谢谢告诉我也行。
回复
toplhc
2010年02月17日 23:32:26
3楼
排烟量按实际层高计算
回复
cnbbzz
2010年02月18日 15:55:57
4楼


就是这个答案
回复
laotian802
2010年02月22日 10:08:28
5楼
排烟量按实际层高计算:victory:
回复
mashimara1
2010年02月22日 14:04:50
6楼
排风3米 排烟实际层高
回复
jtllee
2010年02月22日 14:45:08
7楼
排烟量按照实际层高 选择风机时候高速的可以平时排风 消防排烟
回复
akaitju
2010年02月23日 09:50:20
8楼
那个3m层高的标准是按实际层高来衡量的,而不是你所说的梁下净高。
回复
tjuhxiao
2010年02月23日 11:43:07
9楼
板下净高就可以
回复
oblex
2010年02月23日 14:51:42
10楼
地下车库排烟量6次/h
回复
oblex
2010年02月23日 15:07:11
11楼
地下车库排烟量6次/h,即满足排风要求,也满足排烟要求,只要多划几个防烟分区,最大防烟分区排烟量不超过风机风量就可以了
回复