中性点不接地的三相系统,当一相发生接地时的情况是怎样的?

中性点不接地的三相系统,当一相发生接地时的情况是怎样的?
免费打赏
nhsl
2005年07月29日 20:01:54
2楼
我感觉类似于隔离变压器的原理,不会出现哈大问题吧。具体的不好说。
回复
dlzjz
2005年07月30日 10:31:43
3楼
单相接地时,“地”点是沿一半圆移动的,当接地程度小于1/3,相电压最大相的下一相才是接地相。
回复
dlzjz
2005年07月30日 11:29:15
4楼
接上。图画出来了,以U相接地为例,当接地时,“地”点E沿半圆移动。当E在弧UT段移动时,接地相电压最小,当移动到OT段时,接地相对地电压UE大于非接地相VE,使人误认为接地相是V。弧OT等于1/3半圆。所以应把接地相定为最大相的下一相才正确。此例,最大相是W,下一相是U,即U相接地。
此法非本人发现,是30多年前国外杂志登载过的,也确实有道理,应该没错。别忘了给我加分,哈哈!
回复
yinchuan7
2005年07月30日 11:42:33
5楼
呵呵,楼上老兄跑题了吧?此题是10千伏变电站值班人员必考题之一哟。。。。。。
回复
jiu
2005年07月30日 12:24:30
6楼
没有看懂?
回复
nhsl
2005年07月30日 22:13:13
7楼
应该不会造成危害,
回复
yinchuan7
2005年07月31日 10:31:09
8楼

中性点非直接接地系统的单相接地,并不立即对设备造成损坏,不会造成断路器掉闸,按规程允许运行两小时。但是,单相接地一定要设法找到故障点并加以消除,否则,它会给电气设备和人身安全构成威胁,极易发展成为其他事故,
1.单相接地电流通过铁心(如变压器的铁心)会使铁心烧坏。
2.在单相接地的故障点附近,人身有遭到跨步电压的危险。
3.易发展成两相短路。因单相接地时,非故障对地电压升高为线电压。若是弧光接地,非故障相甚至还会出现2.5~3倍的电压(个别可达五倍),这就是弧光接地过电压,尤其弧光还会使导线周围的气体发生游离,这两种情况碰在一起,很容易造成相间短路,将对电网带来严重威胁。
4.接地点的存在还会使故障设备外皮(如电缆外皮)或遮拦带电,易造成人身触电事故。
回复
xwviln
2005年07月31日 15:06:46
9楼
支持3楼与4楼的观点,这是最严谨的说法!
回复
xwviln
2005年07月31日 15:25:11
10楼
一般情况下(即按通俗教科书上介绍的)是这样一来的——
接地相电压降低,非接地相电压升高。线电压大小不变,且仍保持对称,不影响三相用户的供电。可以继续允许运行两小时。过电压高,甚至可能出现电弧接地过电压,对绝缘的投资要求高。接地电容电流的大小是正常时一相对地电容电流的3倍。
回复
dianjian
2005年07月31日 15:55:15
11楼
问得有点模糊 支持8楼的说法 就是那种情况啊