首先祝所有同人新年好!本人协助厂家在设计院完成KGN8-12开关柜的推广后,又设计了40.5kV金属封闭开关设备,最多半年后进行试验。这样就形成了12kV三柜并列(断路器、负荷开关、接触器)、24kV三柜并列(断路器、负荷开关、频繁型断路器)、40.5kV三柜并列(断路器、负荷开关、频繁型断路器)共三个电压等级、九个品种的全系列产品,覆盖了所有中压等级。由于正在谈判专利合作事宜,不便透露详细技术内容,这里只把与其它柜型的比较结果给大家,了解这一技术的先进性。
本人协助厂家在设计院完成KGN8-12开关柜的推广后,又设计了40.5kV金属封闭开关设备,最多半年后进行试验。这样就形成了12kV三柜并列(断路器、负荷开关、接触器)、24kV三柜并列(断路器、负荷开关、频繁型断路器)、40.5kV三柜并列(断路器、负荷开关、频繁型断路器)共三个电压等级、九个品种的全系列产品,覆盖了所有中压等级。由于正在谈判专利合作事宜,不便透露详细技术内容,这里只把与其它柜型的比较结果给大家,了解这一技术的先进性。
KGN8-40.5(暂定型号)铠装固定式金属封闭开关设备(2000A/31.5kA,体积:1200(宽)X2600(高)X2500(深))与国内、外同类柜型相比有很大优势:
1. KGN-40.5按照最新电力行业标准设计,带电体之间、对地之间都不小于360mm距离的要求,而目前国内、外产品还都是300mm标准。目前只有河南等极少数企业有满足不小于360mm要求的产品,但体积是本产品的近两倍!
2. KGN8-40.5采用空气主绝缘,不再受绝缘老化的影响。只在相对地处有些固体绝缘。而其它产品相间、相对地都大量使用固体绝缘,安全性低;
3. 隔离触头的接触情况可直接观测触臂位置来判定,避免接触不良。而其它产品隔离触头无法观测,安全性低;
4. 设计带有屏蔽环的穿墙套管降低局部放电量、提高绝缘强度;
5. 带有滚轮的断路器虽固定安装在柜内,但也可同手车柜一样自由进出,检修十分方便;
6. 上、下隔离开关与断路器组合在一起,极大地减小了体积,省却了连接母线;
7. 顶开式活门,结构简单、灵活可靠;
8. 上、下隔离开关、接地开关齿轮传动,配有手动兼电动操作机构,既省力又安全。操作轻松、动触头动作情况一目了然;
9. 断路器采用“R”型球触头,除具有良好的短路开断能力外,还具有优异的容性电流开断能力,性能远比国内外产品优异;
10. 与传统固定柜(如XGN17-40.5,绝缘距离300mm)相比,体积缩小了70%!与传统手车柜(如GBC-40.5绝缘距离300mm)相比,体积缩小了25%!与传统手车柜(如KYN80-40.5,绝缘距离360mm)相比,体积缩小了45%!
11. 成本与固定柜相比,降低30%左右,与传统手车柜相比,降低20%左右。
[ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-2-12 20:43 编辑 ]