首先祝所有同人新年好!本人协助厂家在设计院完成KGN8-12开关柜的推广后,又设计了40.5kV金属封闭开关设备,最多半年后进行试验。这样就形成了12kV三柜并列(断路器、负荷开关、接触器)、24kV三柜并列(断路器、负荷开关、频繁型断路器)、40.5kV三柜并列(断路器、负荷开关、频繁型断路器)共三个电压等级、九个品种的全系列产品,覆盖了所有中压等级。由于正在谈判专利合作事宜,不便透露详细技术内容,这里只把与其它柜型的比较结果给大家,了解这一技术的先进性。

首先祝所有同人新年好!
本人协助厂家在设计院完成KGN8-12开关柜的推广后,又设计了40.5kV金属封闭开关设备,最多半年后进行试验。这样就形成了12kV三柜并列(断路器、负荷开关、接触器)、24kV三柜并列(断路器、负荷开关、频繁型断路器)、40.5kV三柜并列(断路器、负荷开关、频繁型断路器)共三个电压等级、九个品种的全系列产品,覆盖了所有中压等级。由于正在谈判专利合作事宜,不便透露详细技术内容,这里只把与其它柜型的比较结果给大家,了解这一技术的先进性。
KGN8-40.5(暂定型号)铠装固定式金属封闭开关设备(2000A/31.5kA,体积:1200(宽)X2600(高)X2500(深))与国内、外同类柜型相比有很大优势:
1. KGN-40.5按照最新电力行业标准设计,带电体之间、对地之间都不小于360mm距离的要求,而目前国内、外产品还都是300mm标准。目前只有河南等极少数企业有满足不小于360mm要求的产品,但体积是本产品的近两倍!
2. KGN8-40.5采用空气主绝缘,不再受绝缘老化的影响。只在相对地处有些固体绝缘。而其它产品相间、相对地都大量使用固体绝缘,安全性低;
3. 隔离触头的接触情况可直接观测触臂位置来判定,避免接触不良。而其它产品隔离触头无法观测,安全性低;
4. 设计带有屏蔽环的穿墙套管降低局部放电量、提高绝缘强度;
5. 带有滚轮的断路器虽固定安装在柜内,但也可同手车柜一样自由进出,检修十分方便;
6. 上、下隔离开关与断路器组合在一起,极大地减小了体积,省却了连接母线;
7. 顶开式活门,结构简单、灵活可靠;
8. 上、下隔离开关、接地开关齿轮传动,配有手动兼电动操作机构,既省力又安全。操作轻松、动触头动作情况一目了然;
9. 断路器采用“R”型球触头,除具有良好的短路开断能力外,还具有优异的容性电流开断能力,性能远比国内外产品优异;
10. 与传统固定柜(如XGN17-40.5,绝缘距离300mm)相比,体积缩小了70%!与传统手车柜(如GBC-40.5绝缘距离300mm)相比,体积缩小了25%!与传统手车柜(如KYN80-40.5,绝缘距离360mm)相比,体积缩小了45%!
11. 成本与固定柜相比,降低30%左右,与传统手车柜相比,降低20%左右。 KGN8-40.5.jpg

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-2-12 20:43 编辑 ]

KGN8-40.5.jpg

免费打赏
hbkglw
2010年02月12日 17:24:59
2楼
首先祝贺你40.5kV新产品推出。能不能发个图片或结构图鉴赏一下。:victory:
回复
hkshaochanggen
2010年02月12日 20:52:49
3楼
又见涂大师,祝新年快乐。
KGN8-40.5与KGN8-12设计思路是一致的吗?
期待看到新产品
回复
tudashi63
2010年02月12日 21:26:46
4楼
这与KGN8-12有些相近之处,但区别还是很大的。我的思路在12kV等级仅在大电流回路优势明显,用在24~40.5kV各方面就都十分明显了。原因是:
1. 12kV事故率不够高,没人会理解你。只有大电流回路才信任你;
2. 40.5kV事故率高,国内外没有好柜子,我们才有推广成功的条件;
3. 24kV刚刚推广,事故还没有大量爆发,现在还不好说怎样。但估计与40.5kV的结局相似。
回复
lfd123
2010年02月15日 09:40:08
5楼
谢谢啊。参考一下
回复
hkshaochanggen
2010年02月16日 18:37:33
6楼
期待中。。。。。。。
回复
zhtymg
2010年02月18日 19:42:19
7楼
又见涂大师,祝新年快乐。:victory:
回复
zhtymg
2010年02月18日 19:44:04
8楼
我们厂也搞24KV的高压手车柜,但老感觉技术是很成熟,市场渠道太窄啦:handshake
回复
xbwxy2
2010年02月22日 16:47:38
9楼
赞一下!
:time: :call: :victory: :handshake
回复
qiqi19801209
2010年02月22日 17:26:38
10楼
又见老涂作品!!

电气操作能不能挪到仪表室啊?
回复
mh4008
2010年02月23日 17:05:32
11楼
  • 几个问题问一下?
  • 接地开关装在哪个位置?在哪操作?
  • 是固定柜还是手车柜?
  • 断路器用的是京东方的真空管吧?开关是固封的吗?
  • 这么小的体积一般常用方案能做吗?
回复