网上看了很多关于无梁楼盖的设计方法,小弟现在在做个无梁楼盖,有个问题困惑很久,当柱如下图不规则布置的时候,怎么设置柱上板带和跨中板带呢?
网上看了很多关于无梁楼盖的设计方法,小弟现在在做个无梁楼盖,有个问题困惑很久,当柱如下图不规则布置的时候,怎么设置柱上板带和跨中板带呢?
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
在线等前辈指教啊!!!谢谢
回复
3楼
有请高手出马啊
回复
4楼
有限元分析
回复
5楼
碰到这样的情况手算是无法比较准确的求出内力的,要用有限元分析一下应力分布,主要目的就是弄清楚应力大小和拉应力分布范围。当没有有限元时可以用拟梁法求,就是等间距设置一些梁,梁宽取间距,高取板厚。
构造上一定要设置暗梁,并配置足够的钢筋,不必按划分柱上与跨中板带了。以应力配筋为主。
回复
6楼
可以用现在新版的PKPM的SLABCAD进行有限元计算,整体计算的时候相当的部位输入虚梁划分房间。
操作过程应该还是比较简单的,
个人认为在配筋构造上还是应该有基本的柱上板带(柱上板带部分加暗梁)和跨中板带。
[
本帖最后由 fbravet 于 2010-2-11 01:05 编辑 ]
回复
7楼
那么请问这个划分房间是怎么划分的呢,是柱子之间连虚梁还是横平竖直的拉虚梁
回复
8楼
学习中,希望多找点这些资料
回复
9楼
进来学习学习,现在感觉用有限元计算比较方便,由软件算出应力再手算配筋
回复