在SAFE中,如何显示平均配筋密度?如图......谢谢!
marcowoo
marcowoo Lv.9
2010年02月09日 19:22:31
来自于SAP2000
只看楼主

在SAFE中,基于有限元设计的配筋云图数值各点也不同,是否有方法可按用户指定的区域显示其平均配筋密度?[ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-2-13 15:22 编辑 ]

在SAFE中,基于有限元设计的配筋云图 数值各点也不同,是否有方法可按用户指定的区域显示其平均配筋密度?

[ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-2-13 15:22 编辑 ]

板设计-3.jpg

免费打赏
lijiedsa
2010年02月10日 11:03:30
2楼
没用过SAFE,呵呵,云图也是直观显示配筋大小的标志吧:)
回复
marcowoo
2010年02月10日 12:45:37
3楼
基于有限元配筋,是以单元为基础计算所需的配筋量,适合于不方便定义板带的情况。可根据指定的钢筋及间距,并在此基础上计算需要的配筋量,这是SAFE独有的一种配筋方式。
勾选“峰值平均”可在板的整个特定区域内提供均匀的配筋。单元划分一般情况:0.3M 精度基本可以。
基于有限元配筋需要手工出图的。:o
SAFE有个好处,可克服梁板分离计算所造成内力不精确。

板设计.jpg
单元划分.jpg

[ 本帖最后由 marcowoo 于 2010-3-2 11:20 编辑 ]
回复