无梁楼盖设计
fy-zw
fy-zw Lv.4
2010年02月09日 11:29:19
只看楼主

最近采用2008最新版(2009.12.29)的SLABCAD进行无梁楼盖设计,对于板带宽度的取值存在疑问。按用户说明书,对于水平荷载取两侧板宽的各1/4,对于竖向荷载取两侧板宽的各1/2。对于竖向荷载按1/2取值,即只存在柱上板带而无跨中板带,经计算板配筋为构造配筋(板主要跨度6x8m,板厚取400mm厚);按1/4取值,程序按柱上板带及跨中板带分别计算配筋,部分配筋值大于构造配筋,说明按按1/4取值的计算结果大于按1/2取值的计算结果,不知按哪种方法更合理,请各位指点一下,先谢为感。

2010年02月09日 12:57:59
2楼
看看,学习以下:victory:
回复
liubin1996
2010年02月09日 15:39:42
3楼
看看,学习以下
回复
fy-zw
2010年02月15日 10:00:15
4楼
怎么无人回复吗?自己先顶一下。
回复
ougaogong
2010年02月15日 13:13:01
5楼
按1/4的取,再用虚梁的验算。
回复
longyinxian
2010年02月16日 11:48:44
6楼
学习了。。。。。。。。
回复
only32123
2010年09月12日 22:56:42
7楼
这个问题很纠结,怎么还没有高人详细的指点啊?期待中。。。
回复
szhbh-2009
2010年10月21日 13:03:17
8楼
我一般这么做:先在PMCAD中把柱上板带输进模型,然后再进入SLABCAD中进行计算。在板带交互输入设计中需检查板带宽度是否与PMCAD中输入截面一致,若一致则直接算出结果进行配筋即可。
回复
csg987
2010年10月25日 16:42:35
9楼
真的是太好了,非常感谢楼主上传这么好的资料,辛苦了
回复
guowei0507
2011年04月21日 15:01:33
10楼
我做的一种在两轴之间有道墙老实算不过去怎么回事
回复
攻城诗2014
2014年07月02日 21:15:03
11楼
混点土木币混点土木币混点土木币混点土木币
回复