电机配电断路器选择,高手进
zdh7408413
zdh7408413 Lv.2
2010年02月09日 11:03:47
来自于断路器
只看楼主

请问 现在4台18.5KW的水泵各自配ABB的变频器 请问各自的断路器选择施耐德的什么型号 还有总的断路器选择4P的什么型号.1台45KW的水泵选择施耐德的什么型号 总的4P选择什么型号

请问 现在4台18.5KW的水泵各自配ABB的变频器 请问各自的断路器选择施耐德的什么型号 还有总的断路器选择4P的什么型号.
1台45KW的水泵选择施耐德的什么型号 总的4P选择什么型号
免费打赏
xuxianjie
2010年02月09日 12:16:24
2楼
直接查选用表就可以了
回复
ljzeng808
2010年02月09日 13:03:01
3楼
18.5kw的取NS100 N TM 63 3P
45kw的取NS160 N STR22ME 160 3P
最好找个选型手册看看,我这有但是太大传不上来,需要的话可以邮件发给你。
回复
jiayoulzz
2010年02月09日 16:31:06
4楼
给你发个电动机开关选择表
回复
红苹果
2010年02月09日 20:05:31
5楼
:lol
翻本施耐德的样本不就是了嘛。。有09新版了的啊 大家注意。。。
回复
moqh007
2010年02月11日 15:22:40
6楼
18.5kw选C65/3P/D40就可以了 ,45KW选NS100/3P/100
回复
蛋腚
2010年02月13日 13:19:24
7楼
可以看施耐德的样本,即然选ABB的变频器,为什么断路器不选ABB的呢?
回复
sayakagirl
2010年02月13日 19:54:09
8楼
样本上有电动机保护的NSE选型
回复
yangxibing123
2010年02月17日 17:53:21
9楼
什么东东呢
回复
mmmi888
2010年02月18日 16:09:44
10楼
:victory:
回复
muzy123456
2010年02月20日 12:35:58
11楼

我认为这个比较合理。然后只要选择适应于电机保护的开关,不要选择配电型开关。